СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 13:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 фев 2012, 13:42
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
У меня такая проблема. В школе выполнили электромонтажные работы. По проекту каждый учебный класс подключен через отдельный диф. автомат. В каждом классе установлено 12 - 15 люминесцентных светильников и 2 розетки. Периодически при включении светильников в классах отключаются диф. автоматы. Особенно утром когда включают несколько классов сразу. Я пытаюсь объяснить заказчику, что работы выполнены по проекту и причина в том что проектировщик не разделил сеть освещения и розеточную сеть, а в светильниках при включении возникает ток утечки. Подскажите может кто знает. Сколько люмин. светильников или ламп можно включать в одну группу с УЗО? Есть ли какой-нибудь норматив? Или хотя бы какой ток утечки возникает от одной люмин. лампы?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Работа УЗО (дифавтоматов) с люминесцентными лампами
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 14:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
алексей писал(а):
У меня такая проблема. В школе выполнили электромонтажные работы. По проекту каждый учебный класс подключен через отдельный диф. автомат. В каждом классе установлено 12 - 15 люминесцентных светильников и 2 розетки. Периодически при включении светильников в классах отключаются диф. автоматы. Особенно утром когда включают несколько классов сразу. Я пытаюсь объяснить заказчику, что работы выполнены по проекту и причина в том что проектировщик не разделил сеть освещения и розеточную сеть, а в светильниках при включении возникает ток утечки. Подскажите может кто знает. Сколько люмин. светильников или ламп можно включать в одну группу с УЗО? Есть ли какой-нибудь норматив? Или хотя бы какой ток утечки возникает от одной люмин. лампы?

Нет таких требований включать люминесцентные светильники в учебных классах через дифавтомат. Или может я чего-то не знаю:)
Розетки должны быть включены через дифавтоматы, если установлены на столах, то дополнительно должны иметь коммутационные аппараты на столе у преподователя. Поэтому я с вами согласен, это ошибка проектировщиков.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Работа УЗО (дифавтоматов) с люминесцентными лампами
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 15:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Светильники 1 класса защиты от поражения электрическим током следует подключать через УЗО только при их установке на высоте менее 2,5 м (ПУЭ издание 7, раздел 6), светильники 2 класса защиты вовсе не требуют заземления. Вы им намекните: составьте акт по результатам пусконаладочных работ и требуйте решения по доработке со стороны проектировщиков.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика