алексей писал(а):
У меня такая проблема. В школе выполнили электромонтажные работы. По проекту каждый учебный класс подключен через отдельный диф. автомат. В каждом классе установлено 12 - 15 люминесцентных светильников и 2 розетки. Периодически при включении светильников в классах отключаются диф. автоматы. Особенно утром когда включают несколько классов сразу. Я пытаюсь объяснить заказчику, что работы выполнены по проекту и причина в том что проектировщик не разделил сеть освещения и розеточную сеть, а в светильниках при включении возникает ток утечки. Подскажите может кто знает. Сколько люмин. светильников или ламп можно включать в одну группу с УЗО? Есть ли какой-нибудь норматив? Или хотя бы какой ток утечки возникает от одной люмин. лампы?
Нет таких требований включать люминесцентные светильники в учебных классах через дифавтомат. Или может я чего-то не знаю:)
Розетки должны быть включены через дифавтоматы, если установлены на столах, то дополнительно должны иметь коммутационные аппараты на столе у преподователя. Поэтому я с вами согласен, это ошибка проектировщиков.