Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Предохранители ПК-10 http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=1994 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Илья86 [ 11 фев 2012, 08:54 ] |
Заголовок сообщения: | Предохранители ПК-10 |
Здравствуйте, вопрос для электроэнергетиков-релейщиков: Подскажите, почему в литературе по релейной защите (Шабад, Овчинников и др.) фигурируют предохранители ПК-10, у которых в тексте номинальные токи указываются 8, 16, 80 А (согласно ГОСТ 2213-79 и более старому ГОСТ 2213-70), а время-токовые характеристики в приложениях даются для номиналов 7,5, 15 и 75 А ? Какое отношение эти предохранители имеют к предохранителям типа ПКТ-10 (Просто где-то проскакивала информация, что, мол, ПК - это старая маркировка ПКТ) ? Если разница в их ВТХ и методике выбора для защиты трансформаторов 10 и 6/0,4 кВ ? Заранее спасибо за ответы. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |