Заголовок сообщения: Автомат ВА 51-35 М2 341510-20 вместо ВА 51-33 340010-000
Добавлено: 02 фев 2012, 12:01
Зарегистрирован: 02 фев 2012, 10:55 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Господа-товарищи, подскажите кто знает: есть такой автомат ВА 51-35 М2 341510-20 УХЛЗ.1 на 160 ампер. Есть провода у него сбоку к электромагниту в самом автомате? для каких целей? и можно ли поставить его вместо ВА 51-33 340010-000 , такой же на 160 ампер, в щитовой жилого дома, на один из подъездов, ну понятно, чтобы новый не покупать.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Автомат ВА 51-35 М2 341510-20 вместо ВА 51-33 340010-000
Добавлено: 02 фев 2012, 13:49
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
emelka2 писал(а):
Господа-товарищи, подскажите кто знает: есть такой автомат ВА 51-35 М2 341510-20 УХЛЗ.1 на 160 ампер. Есть провода у него сбоку к электромагниту в самом автомате? для каких целей? и можно ли поставить его вместо ВА 51-33 340010-000 , такой же на 160 ампер, в щитовой жилого дома, на один из подъездов, ну понятно, чтобы новый не покупать.
Можно. А провода скорее всего идут на независимый расцепитель или на дополнительные контакты автомата, чтобы можно было дистанционно его отключить либо узнать о состоянии автомата (включен или отключен). Вы можете их не использовать, если вам это не требуется.
Заголовок сообщения: Re: Автомат ВА 51-35 М2 341510-20 вместо ВА 51-33 340010-000
Добавлено: 03 фев 2012, 06:17
Зарегистрирован: 02 фев 2012, 10:55 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
emelka2 писал(а):
Господа-товарищи, подскажите кто знает: есть такой автомат ВА 51-35 М2 341510-20 УХЛЗ.1 на 160 ампер. Есть провода у него сбоку к электромагниту в самом автомате? для каких целей? и можно ли поставить его вместо ВА 51-33 340010-000 , такой же на 160 ампер, в щитовой жилого дома, на один из подъездов, ну понятно, чтобы новый не покупать.
Можно. А провода скорее всего идут на независимый расцепитель или на дополнительные контакты автомата, чтобы можно было дистанционно его отключить либо узнать о состоянии автомата (включен или отключен). Вы можете их не использовать, если вам это не требуется.
Не, походу провода не использовать нельзя. Так как он тогда просто не включается. Я сегодня снял крышку, там небольшой электромагнит стоит, эти провода от него. Когда я руками, с усилием, замыкаю контакты этого электромагнита автомат включается, когда отпускаю автомат отключается и потом просто не включается.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Автомат ВА 51-35 М2 341510-20 вместо ВА 51-33 340010-000
Добавлено: 03 фев 2012, 07:16
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Эти провода ведут на независимый расцепитель. Цифры ВА 51-35 М2 341510-20 указыают на это. Поэтому, подключив N и Р к проводам, автомат должен отключиться.
Заголовок сообщения: Re: Автомат ВА 51-35 М2 341510-20 вместо ВА 51-33 340010-000
Добавлено: 04 фев 2012, 08:34
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
ВА51-35 М2 341510-20: 34 - тепловой и электромагнитный расцепители; 15 - нулевой расцепитель напряжения; 10 - с ручным приводом. Таким образом, при недопустимом снижении напряжения (для нулевого расцепителя это 0,35Uном) автоматический выключатель отключается, в Вашем случае, при проверке на столе напряжение равно 0. По сути он и включиться не должен был. Вывод: применение данного автомата нежелательно, поскольку после посадки напряжения (по разным причинам), при его восстановлении, потребуется искать этот автомат, чтобы включить его. Нулевой расцепитель применяют в целях отключения потребителей, не допускающих работу на пониженном напряжении, или самозапуск которых нежелателен при автоматическом восстановлении питания.
Заголовок сообщения: Re: Автомат ВА 51-35 М2 341510-20 вместо ВА 51-33 340010-000
Добавлено: 06 фев 2012, 06:06
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
ВА51-35 М2 341510-20: 34 - тепловой и электромагнитный расцепители; 15 - нулевой расцепитель напряжения; 10 - с ручным приводом. Таким образом, при недопустимом снижении напряжения (для нулевого расцепителя это 0,35Uном) автоматический выключатель отключается, в Вашем случае, при проверке на столе напряжение равно 0. По сути он и включиться не должен был. Вывод: применение данного автомата нежелательно, поскольку после посадки напряжения (по разным причинам), при его восстановлении, потребуется искать этот автомат, чтобы включить его. Нулевой расцепитель применяют в целях отключения потребителей, не допускающих работу на пониженном напряжении, или самозапуск которых нежелателен при автоматическом восстановлении питания.
А я то думал, что это тоже самое, что и независимый расцепитель Принцип работы похож на расцепитель минимального напряжения, но есть небольшое отличие... Нулевой и минимальный расцепители напряжения. Отключают автоматический выключатель при недопустимом снижении напряжения. Расцепитель минимального напряжения представляет собой электромагнит, постоянно удерживаемый в притянутом состоянии при напряжении в сети свыше 0,7хUном (где Uном- номинальное напряжение сети). Понижение напряжения в сети ниже этого уровня приводит к срабатыванию минимального расцепителя. Расщепители минимального напряжения применяют в целях отключения потребителей, не допускающих работу на пониженном напряжении, или самозапуск которых при автоматическом восстановлении питания нежелателен (такие, как асинхронные электродвигатели с нагрузкой на валу). Аналогичные функции выполняет расцепитель нулевого напряжения. РНН подобен по устройству и принципу действия расцепителю минимального напряжения и отличается тем, что он срабатывает при напряжении в сети менее 0,35хUном. Получается автомат сработает при напряжении около 80В в сети.
Заголовок сообщения: Re: Автомат ВА 51-35 М2 341510-20 вместо ВА 51-33 340010-000
Добавлено: 20 фев 2012, 09:46
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
ВА51-35 М2 341510-20: 34 - тепловой и электромагнитный расцепители; 15 - нулевой расцепитель напряжения; 10 - с ручным приводом. Таким образом, при недопустимом снижении напряжения (для нулевого расцепителя это 0,35Uном) автоматический выключатель отключается, в Вашем случае, при проверке на столе напряжение равно 0. По сути он и включиться не должен был. Вывод: применение данного автомата нежелательно, поскольку после посадки напряжения (по разным причинам), при его восстановлении, потребуется искать этот автомат, чтобы включить его. Нулевой расцепитель применяют в целях отключения потребителей, не допускающих работу на пониженном напряжении, или самозапуск которых нежелателен при автоматическом восстановлении питания.
Согласен. При выборе аппаратов и приборов, которые устанавливаются на вводе, следует отдавать предпочтение, при прочих равных условиях, аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN- или N-проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения