 Заголовок сообщения: Автомат ВА 51-35 М2 341510-20 вместо ВА 51-33 340010-000
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 12:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2012, 10:55
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Господа-товарищи, подскажите кто знает: есть такой автомат ВА 51-35 М2 341510-20 УХЛЗ.1 на 160 ампер. Есть провода у него сбоку к электромагниту в самом автомате? для каких целей? и можно ли поставить его вместо ВА 51-33 340010-000 , такой же на 160 ампер, в щитовой жилого дома, на один из подъездов, ну понятно, чтобы новый не покупать.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Автомат ВА 51-35 М2 341510-20 вместо ВА 51-33 340010-000
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 13:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
emelka2 писал(а):
Господа-товарищи, подскажите кто знает: есть такой автомат ВА 51-35 М2 341510-20 УХЛЗ.1 на 160 ампер. Есть провода у него сбоку к электромагниту в самом автомате? для каких целей? и можно ли поставить его вместо ВА 51-33 340010-000 , такой же на 160 ампер, в щитовой жилого дома, на один из подъездов, ну понятно, чтобы новый не покупать.

Можно. А провода скорее всего идут на независимый расцепитель или на дополнительные контакты автомата, чтобы можно было дистанционно его отключить либо узнать о состоянии автомата (включен или отключен). Вы можете их не использовать, если вам это не требуется.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автомат ВА 51-35 М2 341510-20 вместо ВА 51-33 340010-000
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 06:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2012, 10:55
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
emelka2 писал(а):
Господа-товарищи, подскажите кто знает: есть такой автомат ВА 51-35 М2 341510-20 УХЛЗ.1 на 160 ампер. Есть провода у него сбоку к электромагниту в самом автомате? для каких целей? и можно ли поставить его вместо ВА 51-33 340010-000 , такой же на 160 ампер, в щитовой жилого дома, на один из подъездов, ну понятно, чтобы новый не покупать.

Можно. А провода скорее всего идут на независимый расцепитель или на дополнительные контакты автомата, чтобы можно было дистанционно его отключить либо узнать о состоянии автомата (включен или отключен). Вы можете их не использовать, если вам это не требуется.

Не, походу провода не использовать нельзя. Так как он тогда просто не включается. Я сегодня снял крышку, там небольшой электромагнит стоит, эти провода от него. Когда я руками, с усилием, замыкаю контакты этого электромагнита автомат включается, когда отпускаю автомат отключается и потом просто не включается.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автомат ВА 51-35 М2 341510-20 вместо ВА 51-33 340010-000
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 07:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Эти провода ведут на независимый расцепитель. Цифры ВА 51-35 М2 341510-20 указыают на это. Поэтому, подключив N и Р к проводам, автомат должен отключиться.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автомат ВА 51-35 М2 341510-20 вместо ВА 51-33 340010-000
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 08:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
ВА51-35 М2 341510-20:
34 - тепловой и электромагнитный расцепители;
15 - нулевой расцепитель напряжения;
10 - с ручным приводом.
Таким образом, при недопустимом снижении напряжения (для нулевого расцепителя это 0,35Uном) автоматический выключатель отключается, в Вашем случае, при проверке на столе напряжение равно 0. По сути он и включиться не должен был.
Вывод: применение данного автомата нежелательно, поскольку после посадки напряжения (по разным причинам), при его восстановлении, потребуется искать этот автомат, чтобы включить его. Нулевой расцепитель применяют в целях отключения потребителей, не допускающих работу на пониженном напряжении, или самозапуск которых нежелателен при автоматическом восстановлении питания.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автомат ВА 51-35 М2 341510-20 вместо ВА 51-33 340010-000
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 06:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
ВА51-35 М2 341510-20:
34 - тепловой и электромагнитный расцепители;
15 - нулевой расцепитель напряжения;
10 - с ручным приводом.
Таким образом, при недопустимом снижении напряжения (для нулевого расцепителя это 0,35Uном) автоматический выключатель отключается, в Вашем случае, при проверке на столе напряжение равно 0. По сути он и включиться не должен был.
Вывод: применение данного автомата нежелательно, поскольку после посадки напряжения (по разным причинам), при его восстановлении, потребуется искать этот автомат, чтобы включить его. Нулевой расцепитель применяют в целях отключения потребителей, не допускающих работу на пониженном напряжении, или самозапуск которых нежелателен при автоматическом восстановлении питания.

А я то думал, что это тоже самое, что и независимый расцепитель :)
Принцип работы похож на расцепитель минимального напряжения, но есть небольшое отличие...
Нулевой и минимальный расцепители напряжения.
Отключают автоматический выключатель при недопустимом снижении напряжения. Расцепитель минимального напряжения представляет собой электромагнит, постоянно удерживаемый в притянутом состоянии при напряжении в сети свыше 0,7хUном (где Uном- номинальное напряжение сети). Понижение напряжения в сети ниже этого уровня приводит к срабатыванию минимального расцепителя. Расщепители минимального напряжения применяют в целях отключения потребителей, не допускающих работу на пониженном напряжении, или самозапуск которых при автоматическом восстановлении питания нежелателен (такие, как асинхронные электродвигатели с нагрузкой на валу).
Аналогичные функции выполняет расцепитель нулевого напряжения. РНН подобен по устройству и принципу действия расцепителю минимального напряжения и отличается тем, что он срабатывает при напряжении в сети менее 0,35хUном.
Получается автомат сработает при напряжении около 80В в сети.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автомат ВА 51-35 М2 341510-20 вместо ВА 51-33 340010-000
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 09:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
ВА51-35 М2 341510-20:
34 - тепловой и электромагнитный расцепители;
15 - нулевой расцепитель напряжения;
10 - с ручным приводом.
Таким образом, при недопустимом снижении напряжения (для нулевого расцепителя это 0,35Uном) автоматический выключатель отключается, в Вашем случае, при проверке на столе напряжение равно 0. По сути он и включиться не должен был.
Вывод: применение данного автомата нежелательно, поскольку после посадки напряжения (по разным причинам), при его восстановлении, потребуется искать этот автомат, чтобы включить его. Нулевой расцепитель применяют в целях отключения потребителей, не допускающих работу на пониженном напряжении, или самозапуск которых нежелателен при автоматическом восстановлении питания.

Согласен.
При выборе аппаратов и приборов, которые устанавливаются на вводе, следует отдавать предпочтение, при прочих равных условиях, аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN- или N-проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика