 Заголовок сообщения: Выбивает пробки
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 20:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2012, 19:48
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сделал разводку в квартире все работает и розетки и свет.счетчик на площадке.в квартиру заходит трехжильный кабель (коричневый,синий,желто зеленый) и еще один желто зеленый.в квартире поставил автоматы на все комнаты.почему при проверке контрольной лампой фазы и желто зеленых проводов выбивает пробки?зачем второй желто зеленый провод?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает пробки
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 07:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
SIRSAN писал(а):
Сделал разводку в квартире все работает и розетки и свет.счетчик на площадке.в квартиру заходит трехжильный кабель (коричневый,синий,желто зеленый) и еще один желто зеленый.в квартире поставил автоматы на все комнаты.почему при проверке контрольной лампой фазы и желто зеленых проводов выбивает пробки?зачем второй желто зеленый провод?

А куда идет второй желто-зеленый провод? Не в ванную комнату случайно? Возможно этим проводом у вас выполнена дополнительная система уравнинивания потенциалов, которая должна выполняться в ванной комнате.
Желто-зеленые провода - это заземление!!! Может вы перепутали ноль и землю???

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает пробки
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 10:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 фев 2012, 10:40
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Может быть у вас установлен автомат с дифзащитой. В этом случае, при подключении нагрузки на проводник защиты (жёлто-зелёный) возникает утечка и срабатывает автомат.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика