Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Выбивает пробки http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=1972 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | SIRSAN [ 21 янв 2012, 20:01 ] |
Заголовок сообщения: | Выбивает пробки |
Сделал разводку в квартире все работает и розетки и свет.счетчик на площадке.в квартиру заходит трехжильный кабель (коричневый,синий,желто зеленый) и еще один желто зеленый.в квартире поставил автоматы на все комнаты.почему при проверке контрольной лампой фазы и желто зеленых проводов выбивает пробки?зачем второй желто зеленый провод? |
Автор: | k-igor [ 22 янв 2012, 07:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбивает пробки |
SIRSAN писал(а): Сделал разводку в квартире все работает и розетки и свет.счетчик на площадке.в квартиру заходит трехжильный кабель (коричневый,синий,желто зеленый) и еще один желто зеленый.в квартире поставил автоматы на все комнаты.почему при проверке контрольной лампой фазы и желто зеленых проводов выбивает пробки?зачем второй желто зеленый провод? А куда идет второй желто-зеленый провод? Не в ванную комнату случайно? Возможно этим проводом у вас выполнена дополнительная система уравнинивания потенциалов, которая должна выполняться в ванной комнате. Желто-зеленые провода - это заземление!!! Может вы перепутали ноль и землю??? |
Автор: | Aleksandr-59 [ 10 фев 2012, 10:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбивает пробки |
Может быть у вас установлен автомат с дифзащитой. В этом случае, при подключении нагрузки на проводник защиты (жёлто-зелёный) возникает утечка и срабатывает автомат. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |