 Заголовок сообщения: Чем лучше заменить ВАК2-В16-210-Е
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 14:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 дек 2011, 17:11
Сообщений: 5
Откуда: Иваново
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите чем лучше заменить ВАК2-В16-210-Е. А то отключаются когда хотят.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Чем лучьше заменить ВАК2-В16-210-Е
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 16:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Aleks579 писал(а):
Подскажите чем лучше заменить ВАК2-В16-210-Е. А то отключаются когда хотят.

А какое оборудование подключенно?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Чем лучьше заменить ВАК2-В16-210-Е
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 18:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 дек 2011, 17:11
Сообщений: 5
Откуда: Иваново
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
На первом все розетки в квартире, на втором стиральная машина.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Чем лучьше заменить ВАК2-В16-210-Е
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 19:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Тут надо еще смотреть сколько денег вам не жалко:)
Лучше всего взять отдельно автоматический выключатель на 16А с характеристикой С (возможно из-за пусковых токов выбивал) и отдельно УЗО на 30мА. Покупать лучше не китайские)))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Чем лучше заменить ВАК2-В16-210-Е
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 08:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 дек 2011, 17:11
Сообщений: 5
Откуда: Иваново
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Не в деньгах дело, а в безопастности ( в доме двое маленьких детей которым все интнресно ). А какие марки лучше брать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Чем лучше заменить ВАК2-В16-210-Е
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 08:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Aleks579 писал(а):
Не в деньгах дело, а в безопастности ( в доме двое маленьких детей которым все интнресно ). А какие марки лучше брать?

Тогда лучше взять на отдельную группу розеток установить как я и говорил автоматический выключатель +УЗО. Фирмы лучше брать европейские, например ABB, LEGRAND. Автомат должен быть на ток не более 16А (характеристика "С"), чтобы проводка была защищена. УЗО - ток утечки 30мА, номинальный ток 20А, по типу лучше электромеханическое.
Надеюсь проводка у вас в квартире трехпроводная (P+N+PE)?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Чем лучше заменить ВАК2-В16-210-Е
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 16:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 дек 2011, 17:11
Сообщений: 5
Откуда: Иваново
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Да, проводка трех проводная. А как насчет марок IEK и TDM? А то был сегодня в магазинах IEK и TDM есть в наличии, а АВВ и LEGRAND только под заказ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Чем лучше заменить ВАК2-В16-210-Е
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 21:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Aleks579 писал(а):
Да, проводка трех проводная. А как насчет марок IEK и TDM? А то был сегодня в магазинах IEK и TDM есть в наличии, а АВВ и LEGRAND только под заказ.

IEK это и есть как раз "китай")) Дешево, относительно неплохое качество...но уступают, например, тем же АВВ. Много негативных отзывов.
Хотя мы в своей работе в основном на них только и ориентируемся.
На счет TDM ничего сказать не могу...
Если деньги позволяют, заказывайте АВВ. Надежность и безопасность важнее.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Чем лучше заменить ВАК2-В16-210-Е
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 07:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 дек 2011, 17:11
Сообщений: 5
Откуда: Иваново
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Буду заказывать ABB, спасибо за ответ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика