Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Однополюсный и трехполюсный автомат для освещения
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=1932
Страница 1 из 1

Автор:  vlad [ 30 ноя 2011, 05:10 ]
Заголовок сообщения:  Однополюсный и трехполюсный автомат для освещения

Смотрю проект освещения. На трехфазной группе установлены три однополюсных автомата, присоединенных к разным фазам. С какой целью это сделано? Почему бы не установить один трехполюсный автомат?

Автор:  k-igor [ 30 ноя 2011, 16:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Однополюсный и трехполюсный автомат для освещения

vlad писал(а):
Смотрю проект освещения. На трехфазной группе установлены три однополюсных автомата, присоединенных к разным фазам. С какой целью это сделано? Почему бы не установить один трехполюсный автомат?

На трехфазные группы освещения предпочтительнее устанавливать три однополюсных автомата, чем один трехполюсный, поскольку при трехполюсном автомате КЗ между одной из фаз и нулем приводит к одновременному отключению всех трех фаз и приведет к затруднению отыскания места повреждения по сравнению с защитой однополюсными автоматами, при установке которых отключается только одна фаза.

Автор:  Proektant [ 07 дек 2011, 10:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Однополюсный и трехполюсный автомат для освещения

Использование трех однополюсных автоматов для трехфазной групповой линии не всегда возможно. Поэтому приходится ставить на такие группы трехполюсные автоматы. Это в первую очередь относится к групповым линиям, питающим газоразрядные лампы высокого давления (типа ДРЛ, ДРИ и т.п.), к которым для повышения коэффициента мощности подключаются трехфазные статические конденсаторы.