Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 21:51

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Однополюсный и трехполюсный автомат для освещения
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 05:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Смотрю проект освещения. На трехфазной группе установлены три однополюсных автомата, присоединенных к разным фазам. С какой целью это сделано? Почему бы не установить один трехполюсный автомат?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Однополюсный и трехполюсный автомат для освещения
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 16:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
vlad писал(а):
Смотрю проект освещения. На трехфазной группе установлены три однополюсных автомата, присоединенных к разным фазам. С какой целью это сделано? Почему бы не установить один трехполюсный автомат?

На трехфазные группы освещения предпочтительнее устанавливать три однополюсных автомата, чем один трехполюсный, поскольку при трехполюсном автомате КЗ между одной из фаз и нулем приводит к одновременному отключению всех трех фаз и приведет к затруднению отыскания места повреждения по сравнению с защитой однополюсными автоматами, при установке которых отключается только одна фаза.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Однополюсный и трехполюсный автомат для освещения
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 10:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Использование трех однополюсных автоматов для трехфазной групповой линии не всегда возможно. Поэтому приходится ставить на такие группы трехполюсные автоматы. Это в первую очередь относится к групповым линиям, питающим газоразрядные лампы высокого давления (типа ДРЛ, ДРИ и т.п.), к которым для повышения коэффициента мощности подключаются трехфазные статические конденсаторы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика