vlad писал(а):
Смотрю проект освещения. На трехфазной группе установлены три однополюсных автомата, присоединенных к разным фазам. С какой целью это сделано? Почему бы не установить один трехполюсный автомат?
На трехфазные группы освещения предпочтительнее устанавливать три однополюсных автомата, чем один трехполюсный, поскольку при трехполюсном автомате КЗ между одной из фаз и нулем приводит к одновременному отключению всех трех фаз и приведет к затруднению отыскания места повреждения по сравнению с защитой однополюсными автоматами, при установке которых отключается только одна фаза.