Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Выбор автоматического выключателя для ТДФЖ-2002
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=1912
Страница 2 из 2

Автор:  k-igor [ 09 ноя 2011, 13:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автоматического выключателя для ТДФЖ-2002

Александр1980 писал(а):
Со слов электриков предохранители на 600А очень старые...

Ну на 600А предохранители при пусковом токе выше 10In перегорят, если у нас рабочий ток 258А.
10*258/2,5=1034А должен быть предохранитель.

Автор:  Сергей [ 10 ноя 2011, 13:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автоматического выключателя

Александр1980 писал(а):
По номинальному току проблем нет. А вот есть опасения, что при пуске источника начнет свабатывать автомат по уставке к.з. вследствие больших пусковых токов. Дело в том,что у Siemens и Moeller есть специальные автоматы для защиты трансформаторов.Их уставка к.з. достигает до 20хIном. Но такие автоматы у них только до 40А. Автоматов защиты двигателей есть множество видов и номиналов, но их уставка к.з. достигает только 10хIном.

170 кВА - это максимальная мощность трансформатора, при этом, сварочный ток регулируется в пределах 600-2200 А, но это на вторичной обмотке, где рабочее напряжение составляет 76 В, таким образом, с учетом коэффициента трансформации при максимальном токе 2200 А на вторичной обмотке максимально возможный ток на первичной обмотке будет составлять 2200/(380/76*1,73)=254,34 А, что практически соответствует расчетному 170/0,38*1,73=258,59 А. Указанный выше автоматический выключатель Iр=315 А вполне подойдет.

Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/