 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматического выключателя для ТДФЖ-2002
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 13:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Александр1980 писал(а):
Со слов электриков предохранители на 600А очень старые...

Ну на 600А предохранители при пусковом токе выше 10In перегорят, если у нас рабочий ток 258А.
10*258/2,5=1034А должен быть предохранитель.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 13:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Александр1980 писал(а):
По номинальному току проблем нет. А вот есть опасения, что при пуске источника начнет свабатывать автомат по уставке к.з. вследствие больших пусковых токов. Дело в том,что у Siemens и Moeller есть специальные автоматы для защиты трансформаторов.Их уставка к.з. достигает до 20хIном. Но такие автоматы у них только до 40А. Автоматов защиты двигателей есть множество видов и номиналов, но их уставка к.з. достигает только 10хIном.

170 кВА - это максимальная мощность трансформатора, при этом, сварочный ток регулируется в пределах 600-2200 А, но это на вторичной обмотке, где рабочее напряжение составляет 76 В, таким образом, с учетом коэффициента трансформации при максимальном токе 2200 А на вторичной обмотке максимально возможный ток на первичной обмотке будет составлять 2200/(380/76*1,73)=254,34 А, что практически соответствует расчетному 170/0,38*1,73=258,59 А. Указанный выше автоматический выключатель Iр=315 А вполне подойдет.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика