Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 17:39

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Выбор автоматического выключателя для ТДФЖ-2002
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 08:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 08:51
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имеется сварочны источник ТДФЖ.По первичной стороне 220В,630А.Можно ли к нему подобрать автомат?
В настоящее время по первичке стоят предохранители.Проблема в подборе автомата - пусковые токи трансформатора.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 10:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Александр1980 писал(а):
Имеется сварочны источник ТДФЖ.По первичной стороне 220В,630А.Можно ли к нему подобрать автомат?
В настоящее время по первичке стоят предохранители. Проблема в подборе автомата - пусковые токи трансформатора.

А какой именно сварочный источник ТДФЖ? Точно на 220В? 630А это скорее всего сварочный ток.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 12:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 08:51
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Источник ТДФЖ-2002. Напряжение питания 380В. Сварочный ток 600-2200А. Сварка Патона 3-хдуговая. 3-и источника.На 1-й дуге ВДУ-1600.,на 2-й ТДФЖ-2002,на 3-й Lincoln idealarc АС-1200. Стоит задача заменить питающие предохранители по первичной стороне на автоматические выключатели.Можно ли это сделать.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 12:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Александр1980 писал(а):
Источник ТДФЖ-2002. Напряжение питания 380В. Сварочный ток 600-2200А. Сварка Патона 3-хдуговая. 3-и источника.На 1-й дуге ВДУ-1600.,на 2-й ТДФЖ-2002,на 3-й Lincoln idealarc АС-1200. Стоит задача заменить питающие предохранители по первичной стороне на автоматические выключатели.Можно ли это сделать.

По характеристикам ТДФЖ-2002 потребляет 170 кВА, что соответствует току 258А. Следовательно автоматический выключатель подойдет ВА88-37 Iр=315А с регулировкой от 0,7 до 1,0 In.
Интересно, а на сколько предохранители стоят?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 12:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 08:51
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По номинальному току проблем нет. А вот есть опасения, что при пуске источника начнет свабатывать автомат по уставке к.з. вследствие больших пусковых токов. Дело в том,что у Siemens и Moeller есть специальные автоматы для защиты трансформаторов.Их уставка к.з. достигает до 20хIном. Но такие автоматы у них только до 40А. Автоматов защиты двигателей есть множество видов и номиналов, но их уставка к.з. достигает только 10хIном.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 13:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Александр1980 писал(а):
По номинальному току проблем нет. А вот есть опасения, что при пуске источника начнет свабатывать автомат по уставке к.з. вследствие больших пусковых токов. Дело в том,что у Siemens и Moeller есть специальные автоматы для защиты трансформаторов.Их уставка к.з. достигает до 20хIном. Но такие автоматы у них только до 40А. Автоматов защиты двигателей есть множество видов и номиналов, но их уставка к.з. достигает только 10хIном.

В таком случае надо искать информацию какого значения может достигать пусковой ток и какой длительности, а затем точно можно будет сравнить с характеристикой автомата, например, которым я предложил.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 13:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 08:51
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Такой информации по источникам я не нашел. И быстрее всего ток будет превышать 10-ти кратного значения. Зафиксировать практически его можно только осциллографом через измерительные трансфортамоты тока и еще какую-нибудь преобразующую цепь. В общем проблема быстрее всего решиться только заменой старых предохранителей и плавких вставок на новые. Получается не просто так они там стоят.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматического выключателя для ТДФЖ-2002
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 13:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 08:51
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Или же практически проверить работоспособность автомата защиты двигателя на сварочном истачнике.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматического выключателя для ТДФЖ-2002
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 13:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Мне все же интересно, какие там предохранители стоят?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматического выключателя для ТДФЖ-2002
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 13:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 08:51
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Со слов электриков предохранители на 600А очень старые...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика