Заголовок сообщения: | Выбор автоматического выключателя для ТДФЖ-2002 |
Имеется сварочны источник ТДФЖ.По первичной стороне 220В,630А.Можно ли к нему подобрать автомат? В настоящее время по первичке стоят предохранители.Проблема в подборе автомата - пусковые токи трансформатора. |
Автор: | k-igor [ 09 ноя 2011, 10:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор автоматического выключателя |
Александр1980 писал(а): Имеется сварочны источник ТДФЖ.По первичной стороне 220В,630А.Можно ли к нему подобрать автомат? В настоящее время по первичке стоят предохранители. Проблема в подборе автомата - пусковые токи трансформатора. А какой именно сварочный источник ТДФЖ? Точно на 220В? 630А это скорее всего сварочный ток. |
Автор: | Александр1980 [ 09 ноя 2011, 12:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор автоматического выключателя |
Источник ТДФЖ-2002. Напряжение питания 380В. Сварочный ток 600-2200А. Сварка Патона 3-хдуговая. 3-и источника.На 1-й дуге ВДУ-1600.,на 2-й ТДФЖ-2002,на 3-й Lincoln idealarc АС-1200. Стоит задача заменить питающие предохранители по первичной стороне на автоматические выключатели.Можно ли это сделать. |
Автор: | k-igor [ 09 ноя 2011, 12:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор автоматического выключателя |
Александр1980 писал(а): Источник ТДФЖ-2002. Напряжение питания 380В. Сварочный ток 600-2200А. Сварка Патона 3-хдуговая. 3-и источника.На 1-й дуге ВДУ-1600.,на 2-й ТДФЖ-2002,на 3-й Lincoln idealarc АС-1200. Стоит задача заменить питающие предохранители по первичной стороне на автоматические выключатели.Можно ли это сделать. По характеристикам ТДФЖ-2002 потребляет 170 кВА, что соответствует току 258А. Следовательно автоматический выключатель подойдет ВА88-37 Iр=315А с регулировкой от 0,7 до 1,0 In. Интересно, а на сколько предохранители стоят? |
Автор: | Александр1980 [ 09 ноя 2011, 12:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор автоматического выключателя |
По номинальному току проблем нет. А вот есть опасения, что при пуске источника начнет свабатывать автомат по уставке к.з. вследствие больших пусковых токов. Дело в том,что у Siemens и Moeller есть специальные автоматы для защиты трансформаторов.Их уставка к.з. достигает до 20хIном. Но такие автоматы у них только до 40А. Автоматов защиты двигателей есть множество видов и номиналов, но их уставка к.з. достигает только 10хIном. |
Автор: | k-igor [ 09 ноя 2011, 13:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор автоматического выключателя |
Александр1980 писал(а): По номинальному току проблем нет. А вот есть опасения, что при пуске источника начнет свабатывать автомат по уставке к.з. вследствие больших пусковых токов. Дело в том,что у Siemens и Moeller есть специальные автоматы для защиты трансформаторов.Их уставка к.з. достигает до 20хIном. Но такие автоматы у них только до 40А. Автоматов защиты двигателей есть множество видов и номиналов, но их уставка к.з. достигает только 10хIном. В таком случае надо искать информацию какого значения может достигать пусковой ток и какой длительности, а затем точно можно будет сравнить с характеристикой автомата, например, которым я предложил. |
Автор: | Александр1980 [ 09 ноя 2011, 13:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор автоматического выключателя |
Такой информации по источникам я не нашел. И быстрее всего ток будет превышать 10-ти кратного значения. Зафиксировать практически его можно только осциллографом через измерительные трансфортамоты тока и еще какую-нибудь преобразующую цепь. В общем проблема быстрее всего решиться только заменой старых предохранителей и плавких вставок на новые. Получается не просто так они там стоят. |
Автор: | Александр1980 [ 09 ноя 2011, 13:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор автоматического выключателя для ТДФЖ-2002 |
Или же практически проверить работоспособность автомата защиты двигателя на сварочном истачнике. |
Автор: | k-igor [ 09 ноя 2011, 13:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор автоматического выключателя для ТДФЖ-2002 |
Мне все же интересно, какие там предохранители стоят? |
Автор: | Александр1980 [ 09 ноя 2011, 13:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор автоматического выключателя для ТДФЖ-2002 |
Со слов электриков предохранители на 600А очень старые... |