Александр1980 писал(а):
По номинальному току проблем нет. А вот есть опасения, что при пуске источника начнет свабатывать автомат по уставке к.з. вследствие больших пусковых токов. Дело в том,что у Siemens и Moeller есть специальные автоматы для защиты трансформаторов.Их уставка к.з. достигает до 20хIном. Но такие автоматы у них только до 40А. Автоматов защиты двигателей есть множество видов и номиналов, но их уставка к.з. достигает только 10хIном.
170 кВА - это максимальная мощность трансформатора, при этом, сварочный ток регулируется в пределах 600-2200 А, но это на вторичной обмотке, где рабочее напряжение составляет 76 В, таким образом, с учетом коэффициента трансформации при максимальном токе 2200 А на вторичной обмотке максимально возможный ток на первичной обмотке будет составлять 2200/(380/76*1,73)=254,34 А, что практически соответствует расчетному 170/0,38*1,73=258,59 А. Указанный выше автоматический выключатель Iр=315 А вполне подойдет.