Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Выбор автоматического выключателя для ТДФЖ-2002
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=1912
Страница 1 из 2

Автор:  Александр1980 [ 09 ноя 2011, 08:56 ]
Заголовок сообщения:  Выбор автоматического выключателя для ТДФЖ-2002

Имеется сварочны источник ТДФЖ.По первичной стороне 220В,630А.Можно ли к нему подобрать автомат?
В настоящее время по первичке стоят предохранители.Проблема в подборе автомата - пусковые токи трансформатора.

Автор:  k-igor [ 09 ноя 2011, 10:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автоматического выключателя

Александр1980 писал(а):
Имеется сварочны источник ТДФЖ.По первичной стороне 220В,630А.Можно ли к нему подобрать автомат?
В настоящее время по первичке стоят предохранители. Проблема в подборе автомата - пусковые токи трансформатора.

А какой именно сварочный источник ТДФЖ? Точно на 220В? 630А это скорее всего сварочный ток.

Автор:  Александр1980 [ 09 ноя 2011, 12:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автоматического выключателя

Источник ТДФЖ-2002. Напряжение питания 380В. Сварочный ток 600-2200А. Сварка Патона 3-хдуговая. 3-и источника.На 1-й дуге ВДУ-1600.,на 2-й ТДФЖ-2002,на 3-й Lincoln idealarc АС-1200. Стоит задача заменить питающие предохранители по первичной стороне на автоматические выключатели.Можно ли это сделать.

Автор:  k-igor [ 09 ноя 2011, 12:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автоматического выключателя

Александр1980 писал(а):
Источник ТДФЖ-2002. Напряжение питания 380В. Сварочный ток 600-2200А. Сварка Патона 3-хдуговая. 3-и источника.На 1-й дуге ВДУ-1600.,на 2-й ТДФЖ-2002,на 3-й Lincoln idealarc АС-1200. Стоит задача заменить питающие предохранители по первичной стороне на автоматические выключатели.Можно ли это сделать.

По характеристикам ТДФЖ-2002 потребляет 170 кВА, что соответствует току 258А. Следовательно автоматический выключатель подойдет ВА88-37 Iр=315А с регулировкой от 0,7 до 1,0 In.
Интересно, а на сколько предохранители стоят?

Автор:  Александр1980 [ 09 ноя 2011, 12:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автоматического выключателя

По номинальному току проблем нет. А вот есть опасения, что при пуске источника начнет свабатывать автомат по уставке к.з. вследствие больших пусковых токов. Дело в том,что у Siemens и Moeller есть специальные автоматы для защиты трансформаторов.Их уставка к.з. достигает до 20хIном. Но такие автоматы у них только до 40А. Автоматов защиты двигателей есть множество видов и номиналов, но их уставка к.з. достигает только 10хIном.

Автор:  k-igor [ 09 ноя 2011, 13:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автоматического выключателя

Александр1980 писал(а):
По номинальному току проблем нет. А вот есть опасения, что при пуске источника начнет свабатывать автомат по уставке к.з. вследствие больших пусковых токов. Дело в том,что у Siemens и Moeller есть специальные автоматы для защиты трансформаторов.Их уставка к.з. достигает до 20хIном. Но такие автоматы у них только до 40А. Автоматов защиты двигателей есть множество видов и номиналов, но их уставка к.з. достигает только 10хIном.

В таком случае надо искать информацию какого значения может достигать пусковой ток и какой длительности, а затем точно можно будет сравнить с характеристикой автомата, например, которым я предложил.

Автор:  Александр1980 [ 09 ноя 2011, 13:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автоматического выключателя

Такой информации по источникам я не нашел. И быстрее всего ток будет превышать 10-ти кратного значения. Зафиксировать практически его можно только осциллографом через измерительные трансфортамоты тока и еще какую-нибудь преобразующую цепь. В общем проблема быстрее всего решиться только заменой старых предохранителей и плавких вставок на новые. Получается не просто так они там стоят.

Автор:  Александр1980 [ 09 ноя 2011, 13:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автоматического выключателя для ТДФЖ-2002

Или же практически проверить работоспособность автомата защиты двигателя на сварочном истачнике.

Автор:  k-igor [ 09 ноя 2011, 13:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автоматического выключателя для ТДФЖ-2002

Мне все же интересно, какие там предохранители стоят?

Автор:  Александр1980 [ 09 ноя 2011, 13:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автоматического выключателя для ТДФЖ-2002

Со слов электриков предохранители на 600А очень старые...