 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматического выключателя для ТДФЖ-2002
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 13:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Александр1980 писал(а):
Со слов электриков предохранители на 600А очень старые...

Ну на 600А предохранители при пусковом токе выше 10In перегорят, если у нас рабочий ток 258А.
10*258/2,5=1034А должен быть предохранитель.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 13:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Александр1980 писал(а):
По номинальному току проблем нет. А вот есть опасения, что при пуске источника начнет свабатывать автомат по уставке к.з. вследствие больших пусковых токов. Дело в том,что у Siemens и Moeller есть специальные автоматы для защиты трансформаторов.Их уставка к.з. достигает до 20хIном. Но такие автоматы у них только до 40А. Автоматов защиты двигателей есть множество видов и номиналов, но их уставка к.з. достигает только 10хIном.

170 кВА - это максимальная мощность трансформатора, при этом, сварочный ток регулируется в пределах 600-2200 А, но это на вторичной обмотке, где рабочее напряжение составляет 76 В, таким образом, с учетом коэффициента трансформации при максимальном токе 2200 А на вторичной обмотке максимально возможный ток на первичной обмотке будет составлять 2200/(380/76*1,73)=254,34 А, что практически соответствует расчетному 170/0,38*1,73=258,59 А. Указанный выше автоматический выключатель Iр=315 А вполне подойдет.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика