 Заголовок сообщения: Выбор автоматического выключателя для ТДФЖ-2002
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 08:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 08:51
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имеется сварочны источник ТДФЖ.По первичной стороне 220В,630А.Можно ли к нему подобрать автомат?
В настоящее время по первичке стоят предохранители.Проблема в подборе автомата - пусковые токи трансформатора.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 10:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Александр1980 писал(а):
Имеется сварочны источник ТДФЖ.По первичной стороне 220В,630А.Можно ли к нему подобрать автомат?
В настоящее время по первичке стоят предохранители. Проблема в подборе автомата - пусковые токи трансформатора.

А какой именно сварочный источник ТДФЖ? Точно на 220В? 630А это скорее всего сварочный ток.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 12:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 08:51
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Источник ТДФЖ-2002. Напряжение питания 380В. Сварочный ток 600-2200А. Сварка Патона 3-хдуговая. 3-и источника.На 1-й дуге ВДУ-1600.,на 2-й ТДФЖ-2002,на 3-й Lincoln idealarc АС-1200. Стоит задача заменить питающие предохранители по первичной стороне на автоматические выключатели.Можно ли это сделать.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 12:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Александр1980 писал(а):
Источник ТДФЖ-2002. Напряжение питания 380В. Сварочный ток 600-2200А. Сварка Патона 3-хдуговая. 3-и источника.На 1-й дуге ВДУ-1600.,на 2-й ТДФЖ-2002,на 3-й Lincoln idealarc АС-1200. Стоит задача заменить питающие предохранители по первичной стороне на автоматические выключатели.Можно ли это сделать.

По характеристикам ТДФЖ-2002 потребляет 170 кВА, что соответствует току 258А. Следовательно автоматический выключатель подойдет ВА88-37 Iр=315А с регулировкой от 0,7 до 1,0 In.
Интересно, а на сколько предохранители стоят?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 12:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 08:51
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По номинальному току проблем нет. А вот есть опасения, что при пуске источника начнет свабатывать автомат по уставке к.з. вследствие больших пусковых токов. Дело в том,что у Siemens и Moeller есть специальные автоматы для защиты трансформаторов.Их уставка к.з. достигает до 20хIном. Но такие автоматы у них только до 40А. Автоматов защиты двигателей есть множество видов и номиналов, но их уставка к.з. достигает только 10хIном.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 13:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Александр1980 писал(а):
По номинальному току проблем нет. А вот есть опасения, что при пуске источника начнет свабатывать автомат по уставке к.з. вследствие больших пусковых токов. Дело в том,что у Siemens и Moeller есть специальные автоматы для защиты трансформаторов.Их уставка к.з. достигает до 20хIном. Но такие автоматы у них только до 40А. Автоматов защиты двигателей есть множество видов и номиналов, но их уставка к.з. достигает только 10хIном.

В таком случае надо искать информацию какого значения может достигать пусковой ток и какой длительности, а затем точно можно будет сравнить с характеристикой автомата, например, которым я предложил.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 13:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 08:51
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Такой информации по источникам я не нашел. И быстрее всего ток будет превышать 10-ти кратного значения. Зафиксировать практически его можно только осциллографом через измерительные трансфортамоты тока и еще какую-нибудь преобразующую цепь. В общем проблема быстрее всего решиться только заменой старых предохранителей и плавких вставок на новые. Получается не просто так они там стоят.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматического выключателя для ТДФЖ-2002
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 13:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 08:51
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Или же практически проверить работоспособность автомата защиты двигателя на сварочном истачнике.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматического выключателя для ТДФЖ-2002
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 13:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Мне все же интересно, какие там предохранители стоят?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автоматического выключателя для ТДФЖ-2002
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 13:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 08:51
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Со слов электриков предохранители на 600А очень старые...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика