Автор:  igor78 [ 03 ноя 2011, 17:41 ]
Заголовок сообщения:  Автоматические выключатели

Добрый вечер!
Установленно оборудование в жилом доме в ящике мощностью 25 Вт в нем же на фазном проводе автомат защиты однополюсный 6А и кабелем уходит в подвал в ВРУ и там установлен на фазном проводе автомат защиты однополюсный 6А.
Вопрос-Правильно будет установка автоматов последовательно и одного наминала.

Автор:  k-igor [ 03 ноя 2011, 18:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматические выключатели

igor78 писал(а):
Добрый вечер!
Установлено оборудования в жилом доме в ящике мощьностью 25 Вт в нем же на фазном проводе автомат защиты однополюсный 6А и кабелем уходит в подвал в ВРУ и там установлен на фазном проводе автомат защиты однополюсный 6А.
Вопрос-Правильно будет установка автоматов последовательно и одного наминала.

Как я понял на нагрузку 25 Вт вы ставите автомат 6А...
Во первых это много. Достаточно даже автомата на 1А. Ток около 0,15А. Тогда и условие селективности будет выполненно.
На одной линии устанавливать автоматы с одним номиналом нельзя.

Автор:  Сергей [ 04 ноя 2011, 04:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматические выключатели

ПУЭ, п.3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
Кроме того, сети должны иметь защиту от перегрузки с учетом п.3.1.10.

Автор:  igor78 [ 04 ноя 2011, 05:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматические выключатели

Согласен для этой нагрузке это много но это сделано с учетом увеличения оборудования и защите оборудования от (перенапряжения,кз и т.п) в данном ящике.
Что касается установке автомата в ВРУ то это сделано для защите кабеля от КЗ так как в ВРУ в большинстве случаев в место предохранителей стоят жуки(намотана проволока).
Вот и вопрос как быть

Автор:  k-igor [ 04 ноя 2011, 06:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматические выключатели

igor78 писал(а):
Согласен для этой нагрузке это много но это сделано с учетом увеличения оборудования и защите оборудования от (перенапряжения,кз и т.п) в данном ящике.
Что касается установке автомата в ВРУ то это сделано для защите кабеля от КЗ так как в ВРУ в большинстве случаев в место предохранителей стоят жуки(намотана проволока).
Вот и вопрос как быть

Если вы хотите поставить автоматы с учетом перспективы, тогда установите на ВРУ автомат на 8А, а лучше на 10А, чтобы в случае к.з. или перегрузки сначала сработал автомат расположенный ближе к нагрузке, а если будут автоматы с одинаковой вставкой, неизвестно который автоматический выключатель сработает первым.

Автор:  igor78 [ 04 ноя 2011, 07:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматические выключатели

Сегодня глав. энергетик предложил поставить вместо однополюсного автомата двухполюсный фаза и ноль были через автомат и опять одного наминала

Автор:  k-igor [ 04 ноя 2011, 07:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматические выключатели

igor78 писал(а):
Сегодня глав. энергетик предложил поставить вместо однополюсного автомата двухполюсный фаза и ноль были через автомат и опять одного наминала

А что вам мешает поставить автоматы с разными расцепителями?:)

Автор:  igor78 [ 04 ноя 2011, 09:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматические выключатели

Подрядная организация закупила согласно утверждённой схемы нашего тех.отдела около 1000 шт.
Обменять или заменить у них нет такой возможности.
И 60% автоматов уже установлено.

Автор:  JinKi [ 05 мар 2013, 13:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматические выключатели

Я тоже решил купить себе Автоматический выключатель, ведь это очень удобная вещь. Решил купить модель ABB 1-полюсный SH201L C6 - http://shop220.ru/cat275.htm Порадовала цена и хорошие отзывы на форумах.

Автор:  Smit [ 19 апр 2013, 15:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматические выключатели

igor78 писал(а):
Сегодня глав. энергетик предложил поставить вместо однополюсного автомата двухполюсный фаза и ноль были через автомат и опять одного наминала

То что энергетик главный это еще не о чем не говорит.

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/