Добрый вечер! Установленно оборудование в жилом доме в ящике мощностью 25 Вт в нем же на фазном проводе автомат защиты однополюсный 6А и кабелем уходит в подвал в ВРУ и там установлен на фазном проводе автомат защиты однополюсный 6А. Вопрос-Правильно будет установка автоматов последовательно и одного наминала.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
igor78 писал(а):
Добрый вечер! Установлено оборудования в жилом доме в ящике мощьностью 25 Вт в нем же на фазном проводе автомат защиты однополюсный 6А и кабелем уходит в подвал в ВРУ и там установлен на фазном проводе автомат защиты однополюсный 6А. Вопрос-Правильно будет установка автоматов последовательно и одного наминала.
Как я понял на нагрузку 25 Вт вы ставите автомат 6А... Во первых это много. Достаточно даже автомата на 1А. Ток около 0,15А. Тогда и условие селективности будет выполненно. На одной линии устанавливать автоматы с одним номиналом нельзя.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
ПУЭ, п.3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности. Кроме того, сети должны иметь защиту от перегрузки с учетом п.3.1.10.
Зарегистрирован: 03 ноя 2011, 16:52 Сообщений: 6 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Согласен для этой нагрузке это много но это сделано с учетом увеличения оборудования и защите оборудования от (перенапряжения,кз и т.п) в данном ящике. Что касается установке автомата в ВРУ то это сделано для защите кабеля от КЗ так как в ВРУ в большинстве случаев в место предохранителей стоят жуки(намотана проволока). Вот и вопрос как быть
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
igor78 писал(а):
Согласен для этой нагрузке это много но это сделано с учетом увеличения оборудования и защите оборудования от (перенапряжения,кз и т.п) в данном ящике. Что касается установке автомата в ВРУ то это сделано для защите кабеля от КЗ так как в ВРУ в большинстве случаев в место предохранителей стоят жуки(намотана проволока). Вот и вопрос как быть
Если вы хотите поставить автоматы с учетом перспективы, тогда установите на ВРУ автомат на 8А, а лучше на 10А, чтобы в случае к.з. или перегрузки сначала сработал автомат расположенный ближе к нагрузке, а если будут автоматы с одинаковой вставкой, неизвестно который автоматический выключатель сработает первым.
Зарегистрирован: 03 ноя 2011, 16:52 Сообщений: 6 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Подрядная организация закупила согласно утверждённой схемы нашего тех.отдела около 1000 шт. Обменять или заменить у них нет такой возможности. И 60% автоматов уже установлено.
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 13:28 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Я тоже решил купить себе Автоматический выключатель, ведь это очень удобная вещь. Решил купить модель ABB 1-полюсный SH201L C6 - http://shop220.ru/cat275.htm Порадовала цена и хорошие отзывы на форумах.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения