Автор: | fransmauer [ 10 окт 2011, 08:04 ] |
Заголовок сообщения: | Источник бесперебойного питания |
Ситуация: заказчику было закуплено оборудование ИБП LIEBERT NXe 15кВА, к нему два стеллажа 12V аккумуляторных батарей (каждый по 40 шт), аккумуляторы каждого стеллажа соединяются последовательно (40х12=480V) и стеллажи между собой соед. параллельно (дабы обеспечить время работы 30мин); от стеллажей три кабеля (постоянного напряжения) +, - , N идут к ИБП. Необходимо защитить два полюса + и - . Вопрос: можно ли поставить на защиту модульный трехполюсный автомат на 50А, к примеру фирмы АВВ (S203-C 50A)??? |
Автор: | k-igor [ 10 окт 2011, 10:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Источник бесперебойного питания |
Чтобы выбрать автоматический выключатель необходимо найти ток. P=U*I P=15000ВА; U=480В. I=P/U=15000/480=31,25А - общий ток двух стеллажей. Следовательно автоматический выключатель надо брать на 32А. Но, я предполагаю, что в расчете надо брать 400В, а не 480В ввиду различных факторов. Тогда I=37,5А. Поэтому предложеный вами автомат не защитит аккумуляторные батареи. Хотелось бы еще узнать сечение соединяемых кабелей между ИБП и аккумуляторами, чтобы рассчитать ток однофазного короткого замыкания. |
Автор: | fransmauer [ 11 окт 2011, 05:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Источник бесперебойного питания |
Сечение кабеля 16мм2, длина 10м (от клемм аккумуляторов до ИБП). И получается на ток 37,5А мы можем смело ставить автомат номиналом в 50А? не понял почему не защитит? |
Автор: | k-igor [ 11 окт 2011, 06:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Источник бесперебойного питания |
fransmauer писал(а): Сечение кабеля 16мм2, длина 10м (от клемм аккумуляторов до ИБП). И получается на ток 37,5А мы можем смело ставить автомат номиналом в 50А? не понял почему не защитит? Аппарат защиты необходимо брать приближенно близким к расчетному току. Если у вас будет ток, например, 49А автомат на 50А не сработает, он скорее всего еще и не сработает при 55А, это надо смотреть характеристику автомата. А почему вы взяли трехполюсный автомат, если у вас двухпроводная связь с аккумуляторами? Здесь нужно ставить двухполюсный автомат. |
Автор: | Dmitry [ 10 янв 2012, 06:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Источник бесперебойного питания |
Маленькая ремарка. Серию s200 можно применять на постоянном токе только до 72 В на полюс Для применения на постоянном токе на повышенные напряжения необходимо применять аппараты в специальном исполнении S282 UC номинал аппарата указан для тока частоты 50 Гц есть таблица пересчета на другие частоты основной каталог Модульные изделия АВВ стр 11/65 скачать можно тут |
Автор: | k-igor [ 10 янв 2012, 12:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Источник бесперебойного питания |
Dmitry писал(а): Маленькая ремарка. Серию s200 можно применять на постоянном токе только до 72 В на полюс Для применения на постоянном токе на повышенные напряжения необходимо применять аппараты в специальном исполнении S282 UC номинал аппарата указан для тока частоты 50 Гц есть таблица пересчета на другие частоты основной каталог Модульные изделия АВВ стр 11/65 скачать можно тут Хороший каталог |
Автор: | Dmitry [ 10 янв 2012, 13:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Источник бесперебойного питания |
Самый свежий с правками и новинками Есть еще если нужно скинте почту в ПМ - каталоги АВВ - письма о новинках 2012 - письма о заменах - презентации - видео - серии конструктору и проектировщику |