Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Источник бесперебойного питания
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=1888
Страница 1 из 1

Автор:  fransmauer [ 10 окт 2011, 08:04 ]
Заголовок сообщения:  Источник бесперебойного питания

Ситуация: заказчику было закуплено оборудование ИБП LIEBERT NXe 15кВА, к нему два стеллажа 12V аккумуляторных батарей (каждый по 40 шт), аккумуляторы каждого стеллажа соединяются последовательно (40х12=480V) и стеллажи между собой соед. параллельно (дабы обеспечить время работы 30мин); от стеллажей три кабеля (постоянного напряжения) +, - , N идут к ИБП. Необходимо защитить два полюса + и - .
Вопрос: можно ли поставить на защиту модульный трехполюсный автомат на 50А, к примеру фирмы АВВ (S203-C 50A)???

Автор:  k-igor [ 10 окт 2011, 10:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Источник бесперебойного питания

Чтобы выбрать автоматический выключатель необходимо найти ток.
P=U*I
P=15000ВА; U=480В.
I=P/U=15000/480=31,25А - общий ток двух стеллажей.
Следовательно автоматический выключатель надо брать на 32А.
Но, я предполагаю, что в расчете надо брать 400В, а не 480В ввиду различных факторов. Тогда I=37,5А.
Поэтому предложеный вами автомат не защитит аккумуляторные батареи.
Хотелось бы еще узнать сечение соединяемых кабелей между ИБП и аккумуляторами, чтобы рассчитать ток однофазного короткого замыкания.

Автор:  fransmauer [ 11 окт 2011, 05:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Источник бесперебойного питания

Сечение кабеля 16мм2, длина 10м (от клемм аккумуляторов до ИБП). И получается на ток 37,5А мы можем смело ставить автомат номиналом в 50А? не понял почему не защитит?

Автор:  k-igor [ 11 окт 2011, 06:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Источник бесперебойного питания

fransmauer писал(а):
Сечение кабеля 16мм2, длина 10м (от клемм аккумуляторов до ИБП). И получается на ток 37,5А мы можем смело ставить автомат номиналом в 50А? не понял почему не защитит?

Аппарат защиты необходимо брать приближенно близким к расчетному току. Если у вас будет ток, например, 49А автомат на 50А не сработает, он скорее всего еще и не сработает при 55А, это надо смотреть характеристику автомата.
А почему вы взяли трехполюсный автомат, если у вас двухпроводная связь с аккумуляторами? Здесь нужно ставить двухполюсный автомат.

Автор:  Dmitry [ 10 янв 2012, 06:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Источник бесперебойного питания

Маленькая ремарка.
Серию s200 можно применять на постоянном токе только до 72 В на полюс

Для применения на постоянном токе на повышенные напряжения необходимо применять аппараты в специальном исполнении

S282 UC

номинал аппарата указан для тока частоты 50 Гц
есть таблица пересчета на другие частоты
основной каталог Модульные изделия АВВ стр 11/65

скачать можно тут

Автор:  k-igor [ 10 янв 2012, 12:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Источник бесперебойного питания

Dmitry писал(а):
Маленькая ремарка.
Серию s200 можно применять на постоянном токе только до 72 В на полюс

Для применения на постоянном токе на повышенные напряжения необходимо применять аппараты в специальном исполнении

S282 UC

номинал аппарата указан для тока частоты 50 Гц
есть таблица пересчета на другие частоты
основной каталог Модульные изделия АВВ стр 11/65

скачать можно тут


Хороший каталог :!:

Автор:  Dmitry [ 10 янв 2012, 13:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Источник бесперебойного питания

Самый свежий с правками и новинками

Есть еще если нужно скинте почту в ПМ

- каталоги АВВ
- письма о новинках 2012
- письма о заменах
- презентации
- видео
- серии конструктору и проектировщику

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/