Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 12:27

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Источник бесперебойного питания
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 08:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 окт 2011, 07:58
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ситуация: заказчику было закуплено оборудование ИБП LIEBERT NXe 15кВА, к нему два стеллажа 12V аккумуляторных батарей (каждый по 40 шт), аккумуляторы каждого стеллажа соединяются последовательно (40х12=480V) и стеллажи между собой соед. параллельно (дабы обеспечить время работы 30мин); от стеллажей три кабеля (постоянного напряжения) +, - , N идут к ИБП. Необходимо защитить два полюса + и - .
Вопрос: можно ли поставить на защиту модульный трехполюсный автомат на 50А, к примеру фирмы АВВ (S203-C 50A)???


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Источник бесперебойного питания
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 10:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Чтобы выбрать автоматический выключатель необходимо найти ток.
P=U*I
P=15000ВА; U=480В.
I=P/U=15000/480=31,25А - общий ток двух стеллажей.
Следовательно автоматический выключатель надо брать на 32А.
Но, я предполагаю, что в расчете надо брать 400В, а не 480В ввиду различных факторов. Тогда I=37,5А.
Поэтому предложеный вами автомат не защитит аккумуляторные батареи.
Хотелось бы еще узнать сечение соединяемых кабелей между ИБП и аккумуляторами, чтобы рассчитать ток однофазного короткого замыкания.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Источник бесперебойного питания
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 05:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 окт 2011, 07:58
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сечение кабеля 16мм2, длина 10м (от клемм аккумуляторов до ИБП). И получается на ток 37,5А мы можем смело ставить автомат номиналом в 50А? не понял почему не защитит?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Источник бесперебойного питания
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 06:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
fransmauer писал(а):
Сечение кабеля 16мм2, длина 10м (от клемм аккумуляторов до ИБП). И получается на ток 37,5А мы можем смело ставить автомат номиналом в 50А? не понял почему не защитит?

Аппарат защиты необходимо брать приближенно близким к расчетному току. Если у вас будет ток, например, 49А автомат на 50А не сработает, он скорее всего еще и не сработает при 55А, это надо смотреть характеристику автомата.
А почему вы взяли трехполюсный автомат, если у вас двухпроводная связь с аккумуляторами? Здесь нужно ставить двухполюсный автомат.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Источник бесперебойного питания
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 06:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 янв 2012, 06:26
Сообщений: 2
Откуда: Мск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Маленькая ремарка.
Серию s200 можно применять на постоянном токе только до 72 В на полюс

Для применения на постоянном токе на повышенные напряжения необходимо применять аппараты в специальном исполнении

S282 UC

номинал аппарата указан для тока частоты 50 Гц
есть таблица пересчета на другие частоты
основной каталог Модульные изделия АВВ стр 11/65

скачать можно тут


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Источник бесперебойного питания
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 12:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Dmitry писал(а):
Маленькая ремарка.
Серию s200 можно применять на постоянном токе только до 72 В на полюс

Для применения на постоянном токе на повышенные напряжения необходимо применять аппараты в специальном исполнении

S282 UC

номинал аппарата указан для тока частоты 50 Гц
есть таблица пересчета на другие частоты
основной каталог Модульные изделия АВВ стр 11/65

скачать можно тут


Хороший каталог :!:

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Источник бесперебойного питания
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 13:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 янв 2012, 06:26
Сообщений: 2
Откуда: Мск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Самый свежий с правками и новинками

Есть еще если нужно скинте почту в ПМ

- каталоги АВВ
- письма о новинках 2012
- письма о заменах
- презентации
- видео
- серии конструктору и проектировщику


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика