Заголовок сообщения: Источник бесперебойного питания
Добавлено: 10 окт 2011, 08:04
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 07:58 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Ситуация: заказчику было закуплено оборудование ИБП LIEBERT NXe 15кВА, к нему два стеллажа 12V аккумуляторных батарей (каждый по 40 шт), аккумуляторы каждого стеллажа соединяются последовательно (40х12=480V) и стеллажи между собой соед. параллельно (дабы обеспечить время работы 30мин); от стеллажей три кабеля (постоянного напряжения) +, - , N идут к ИБП. Необходимо защитить два полюса + и - . Вопрос: можно ли поставить на защиту модульный трехполюсный автомат на 50А, к примеру фирмы АВВ (S203-C 50A)???
Заголовок сообщения: Re: Источник бесперебойного питания
Добавлено: 10 окт 2011, 10:08
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Чтобы выбрать автоматический выключатель необходимо найти ток. P=U*I P=15000ВА; U=480В. I=P/U=15000/480=31,25А - общий ток двух стеллажей. Следовательно автоматический выключатель надо брать на 32А. Но, я предполагаю, что в расчете надо брать 400В, а не 480В ввиду различных факторов. Тогда I=37,5А. Поэтому предложеный вами автомат не защитит аккумуляторные батареи. Хотелось бы еще узнать сечение соединяемых кабелей между ИБП и аккумуляторами, чтобы рассчитать ток однофазного короткого замыкания.
Заголовок сообщения: Re: Источник бесперебойного питания
Добавлено: 11 окт 2011, 05:54
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 07:58 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сечение кабеля 16мм2, длина 10м (от клемм аккумуляторов до ИБП). И получается на ток 37,5А мы можем смело ставить автомат номиналом в 50А? не понял почему не защитит?
Заголовок сообщения: Re: Источник бесперебойного питания
Добавлено: 11 окт 2011, 06:20
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
fransmauer писал(а):
Сечение кабеля 16мм2, длина 10м (от клемм аккумуляторов до ИБП). И получается на ток 37,5А мы можем смело ставить автомат номиналом в 50А? не понял почему не защитит?
Аппарат защиты необходимо брать приближенно близким к расчетному току. Если у вас будет ток, например, 49А автомат на 50А не сработает, он скорее всего еще и не сработает при 55А, это надо смотреть характеристику автомата. А почему вы взяли трехполюсный автомат, если у вас двухпроводная связь с аккумуляторами? Здесь нужно ставить двухполюсный автомат.