Автор:  Екатерина [ 04 окт 2011, 10:53 ]
Заголовок сообщения:  Выбор тока утечки УЗО (дифавтомата)

Чем руководствоваться при выборе тока утечки УЗО, дифавтомата? 10, 30, 100, 500 мА?

Автор:  Сергей [ 04 окт 2011, 15:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор тока утечки УЗО (дифавтомата)

Екатерина писал(а):
Чем руководствоваться при выборе тока утечки УЗО, дифавтомата? 10, 30, 100, 500 мА?

ПУЭ п.1.7.50, 1.7.58, 1.7.151, 1.7.176, 6.1.14, 6.1.16, 6.1.49, 7.1.48, 7.1.79, 7.1.82, 7.1.88 - до 30 мА;
п.7.1.84 - до 300 мА.

Автор:  Proektant [ 04 окт 2011, 20:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор тока утечки УЗО (дифавтомата)

УЗО на 10 мА применяют для ванных комнат, душевых. Нагрузка в таких сетях не должна превышать 8,5 А.
УЗО на 30 мА группы розеток с нагрузкой не более 25 А.
УЗО на 100 мА применяют для защиты групповых сетей кухонных электроплит, максимальный ток нагрузки 83 А.
УЗО на то 300 и 500 мА рекомендуется применять для обеспечения пожарной безопасности (на вводе щитов), максимальный ток нагрузки 250 А (для 300 мА).