Автор: | Екатерина [ 04 окт 2011, 10:53 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор тока утечки УЗО (дифавтомата) |
Чем руководствоваться при выборе тока утечки УЗО, дифавтомата? 10, 30, 100, 500 мА? |
Автор: | Сергей [ 04 окт 2011, 15:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор тока утечки УЗО (дифавтомата) |
Екатерина писал(а): Чем руководствоваться при выборе тока утечки УЗО, дифавтомата? 10, 30, 100, 500 мА? ПУЭ п.1.7.50, 1.7.58, 1.7.151, 1.7.176, 6.1.14, 6.1.16, 6.1.49, 7.1.48, 7.1.79, 7.1.82, 7.1.88 - до 30 мА; п.7.1.84 - до 300 мА. |
Автор: | Proektant [ 04 окт 2011, 20:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор тока утечки УЗО (дифавтомата) |
УЗО на 10 мА применяют для ванных комнат, душевых. Нагрузка в таких сетях не должна превышать 8,5 А. УЗО на 30 мА группы розеток с нагрузкой не более 25 А. УЗО на 100 мА применяют для защиты групповых сетей кухонных электроплит, максимальный ток нагрузки 83 А. УЗО на то 300 и 500 мА рекомендуется применять для обеспечения пожарной безопасности (на вводе щитов), максимальный ток нагрузки 250 А (для 300 мА). |