Автор:  Anna [ 26 сен 2011, 06:43 ]
Заголовок сообщения:  Сварочный аппарат и УЗО

Нужно ли на линию питания сварочного аппарата ставить УЗО?

Автор:  Сергей [ 26 сен 2011, 09:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сварочный аппарат и УЗО

Anna писал(а):
Нужно ли на линию питания сварочного аппарата ставить УЗО?


ПУЭ
7.6.18. Электросварочные установки с многопостовым источником сварочного тока должны иметь устройства (автоматический выключатель, предохранители) для защиты источника от перегрузки, а также коммутационный и защитный электрические аппараты (аппарат) на каждой линии, отходящей к сварочному посту.
7.6.27. Электросварочные установки, в которых по условиям электротехнологического процесса не может быть выполнено заземление (зануление) согласно 7.6.25, а также переносные и передвижные электросварочные установки, заземление (зануление) оборудования которых представляет значительные трудности, должны быть снабжены устройствами защитного отключения (см. также 1.7.42).
Однозначного ответа на Ваш вопрос дать нельзя, руководствуйтесь приведенными выше правилами.