Автор: | Andrey [ 08 сен 2011, 17:10 ] |
Заголовок сообщения: | Автомат с электроприводом |
Нужно подобрать для дистанционного включения/выключения автоматический выключатель с электроприводом. Какой посоветуете? Заранее благодарен. |
Автор: | k-igor [ 09 сен 2011, 09:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автомат с электроприводом |
Andrey писал(а): Нужно подобрать для дистанционного включения/выключения автоматический выключатель с электроприводом. Какой посоветуете? Заранее благодарен. Во-первых необходимо знать номинальный ток. Можно взять автоматический выключатель серии ВА88 и к нему поставить соответствующий привод. Например, ВА88-32 с электроприводом ЭП-32/33. |
Автор: | Andrey [ 09 сен 2011, 10:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автомат с электроприводом |
А как привод крепится а автомату? |
Автор: | k-igor [ 09 сен 2011, 11:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автомат с электроприводом |
Andrey писал(а): А как привод крепится а автомату? Электропривод устанавливается на переднюю панель выключателя, не изменяя каких-либо свойств и функций выключателя. По способу защиты от поражения электрическим током электропривод соответствует классу 0 по ГОСТ12.2.007.0 и должен устанавливаться в распределительное оборудование, имеющее класс защиты не ниже 1. |
Автор: | Andrey [ 09 сен 2011, 12:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автомат с электроприводом |
Может есть какое описание принципа его работы, схема управления электроприводом? |
Автор: | k-igor [ 09 сен 2011, 13:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автомат с электроприводом |
Andrey писал(а): Может есть какое описание принципа его работы, схема управления электроприводом? Электропривод допускает 15 операций включения/отключения подряд с паузой между операциями не менее 5 с. При наличии напряжения в цепи управления электропривода процесс включения и отключения выключателя заканчивается автоматически (независимо от оператора), если контакты кнопок управления электроприводом находятся в замкнутом положении не менее 0,2 с. Положение рукоятки ручного оперирования электропривода соответствует состоянию выключателя: включен, отключен или срабатывание защиты от сверхтока (среднее положение). Момент на рукоятке электропривода при ручном отклонении выключателя – не более 15 Нм. К соединительным проводам 1,2,3 длиной 15см каждый, подключаются кнопки дистанционного управления SB1, SB2 и питающее напряжение. Принцип действия электропривода следующий: если выключатель находится во включенном состоянии, то при нажатии на кнопку SB1 «Откл» подается напряжение на электромагнит YA1, срабатывание которого приводит к отключению выключателя. Цепь питания электропривода переключается контактами концевого выключателя SQ. При нажатии на кнопку SB2 «Вкл» питающее напряжение подается на электромагнит YA2, срабатывание которого приводит к включению выключателя. При срабатывании выключателя от сверхтока, независимого расцепителя, расцепителя минимального напряжения или кнопки «Тест» (при этом рукоятка электропривода устанавливается в среднее положение) для повторного включения выключателя необходимо нажать кнопку SB1 «Откл», а затем нажать кнопку SB2 «Вкл». |