Заголовок сообщения:  Ток срабатывания автоматического выключателя

Подскажите пожалуйста, если, к примеру, автомат на 16А, то при каком значении тока он сработает? Или какой допуск гарантирует завод-изготовитель?

Автор:  k-igor [ 07 сен 2011, 06:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ток срабатывания автоматического выключателя

Milana писал(а):
Подскажите пожалуйста, если, к примеру, автомат на 16А, то при каком значении тока он сработает? Или какой допуск гарантирует завод-изготовитель?

Как правило у автоматического выключателя два расцепителя: тепловой и электромагнитный.
Если взять например автоматический выключатель фирмы ИЕК ВА47 на 16А, то завод гарантирует, что он не сработает при длительном токе 1,13In, т.е. в нашем случае получается 18,08А.
Если ток будет 1,45In (23,2А) до часа, то автомат должен сработать.
При токе 2,55In (40,8А) автомат должен сработать минимум через 1с - максимум через 60с.
По поводу электромагнитного расцепителя нужно смотреть конкретную характеристику по графику.

Автор:  Сергей [ 07 сен 2011, 06:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ток срабатывания автоматического выключателя

Milana писал(а):
Подскажите пожалуйста, если, к примеру, автомат на 16А, то при каком значении тока он сработает? Или какой допуск гарантирует завод-изготовитель?

На каждый автоматический выключатель приводится время-токовая характеристика, в зависимости от типа кривой выключателя, по ней Вы сможете определить и время срабатывания выключателя.

Автор:  Proektant [ 07 сен 2011, 17:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ток срабатывания автоматического выключателя

Ток срабатывания или ток неотключения зависит от параллельно находящихся других автоматов и температуры окружающей среды.
Так для автомата серии ВА:
I=1.13*Кn*Kt
Kn- коэффициент, учитывающий количество параллельно размещенных выключателей (определяется по графику).
Kt- коэффициент, учитывающий температуру окружающего воздуха (определяется по графику).

Автор:  Сергей [ 08 сен 2011, 15:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ток срабатывания автоматического выключателя

Мало определить ток срабатывания, нужно знать время отключения и проверить на соответствие таблице 1.7.1 ПУЭ

Автор:  Electric [ 02 апр 2012, 12:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ток срабатывания автоматического выключателя

Milana писал(а):
Подскажите пожалуйста, если, к примеру, автомат на 16А, то при каком значении тока он сработает? Или какой допуск гарантирует завод-изготовитель?

Ток срабатывания автомата зависит еще от окружающей среды. Прилагают таблицу зависимости номинального тока выключателей от температуры окружающей среды.
Стоит заметить, что контрольная температура калибровки тепловых расцепителей 30 градусов.