СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 19:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12
Сообщений: 44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите пожалуйста, если, к примеру, автомат на 16А, то при каком значении тока он сработает? Или какой допуск гарантирует завод-изготовитель?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Ток срабатывания автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 06:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Milana писал(а):
Подскажите пожалуйста, если, к примеру, автомат на 16А, то при каком значении тока он сработает? Или какой допуск гарантирует завод-изготовитель?

Как правило у автоматического выключателя два расцепителя: тепловой и электромагнитный.
Если взять например автоматический выключатель фирмы ИЕК ВА47 на 16А, то завод гарантирует, что он не сработает при длительном токе 1,13In, т.е. в нашем случае получается 18,08А.
Если ток будет 1,45In (23,2А) до часа, то автомат должен сработать.
При токе 2,55In (40,8А) автомат должен сработать минимум через 1с - максимум через 60с.
По поводу электромагнитного расцепителя нужно смотреть конкретную характеристику по графику.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ток срабатывания автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 06:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Milana писал(а):
Подскажите пожалуйста, если, к примеру, автомат на 16А, то при каком значении тока он сработает? Или какой допуск гарантирует завод-изготовитель?

На каждый автоматический выключатель приводится время-токовая характеристика, в зависимости от типа кривой выключателя, по ней Вы сможете определить и время срабатывания выключателя.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ток срабатывания автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 17:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ток срабатывания или ток неотключения зависит от параллельно находящихся других автоматов и температуры окружающей среды.
Так для автомата серии ВА:
I=1.13*Кn*Kt
Kn- коэффициент, учитывающий количество параллельно размещенных выключателей (определяется по графику).
Kt- коэффициент, учитывающий температуру окружающего воздуха (определяется по графику).


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ток срабатывания автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 15:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Мало определить ток срабатывания, нужно знать время отключения и проверить на соответствие таблице 1.7.1 ПУЭ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ток срабатывания автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 12:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 апр 2011, 11:25
Сообщений: 32
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Milana писал(а):
Подскажите пожалуйста, если, к примеру, автомат на 16А, то при каком значении тока он сработает? Или какой допуск гарантирует завод-изготовитель?

Ток срабатывания автомата зависит еще от окружающей среды. Прилагают таблицу зависимости номинального тока выключателей от температуры окружающей среды.
Стоит заметить, что контрольная температура калибровки тепловых расцепителей 30 градусов.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика