 Заголовок сообщения: Ток срабатывания автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 19:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12
Сообщений: 44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите пожалуйста, если, к примеру, автомат на 16А, то при каком значении тока он сработает? Или какой допуск гарантирует завод-изготовитель?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Ток срабатывания автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 06:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Milana писал(а):
Подскажите пожалуйста, если, к примеру, автомат на 16А, то при каком значении тока он сработает? Или какой допуск гарантирует завод-изготовитель?

Как правило у автоматического выключателя два расцепителя: тепловой и электромагнитный.
Если взять например автоматический выключатель фирмы ИЕК ВА47 на 16А, то завод гарантирует, что он не сработает при длительном токе 1,13In, т.е. в нашем случае получается 18,08А.
Если ток будет 1,45In (23,2А) до часа, то автомат должен сработать.
При токе 2,55In (40,8А) автомат должен сработать минимум через 1с - максимум через 60с.
По поводу электромагнитного расцепителя нужно смотреть конкретную характеристику по графику.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ток срабатывания автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 06:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Milana писал(а):
Подскажите пожалуйста, если, к примеру, автомат на 16А, то при каком значении тока он сработает? Или какой допуск гарантирует завод-изготовитель?

На каждый автоматический выключатель приводится время-токовая характеристика, в зависимости от типа кривой выключателя, по ней Вы сможете определить и время срабатывания выключателя.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ток срабатывания автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 17:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ток срабатывания или ток неотключения зависит от параллельно находящихся других автоматов и температуры окружающей среды.
Так для автомата серии ВА:
I=1.13*Кn*Kt
Kn- коэффициент, учитывающий количество параллельно размещенных выключателей (определяется по графику).
Kt- коэффициент, учитывающий температуру окружающего воздуха (определяется по графику).


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ток срабатывания автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 15:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Мало определить ток срабатывания, нужно знать время отключения и проверить на соответствие таблице 1.7.1 ПУЭ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ток срабатывания автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 12:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 апр 2011, 11:25
Сообщений: 32
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Milana писал(а):
Подскажите пожалуйста, если, к примеру, автомат на 16А, то при каком значении тока он сработает? Или какой допуск гарантирует завод-изготовитель?

Ток срабатывания автомата зависит еще от окружающей среды. Прилагают таблицу зависимости номинального тока выключателей от температуры окружающей среды.
Стоит заметить, что контрольная температура калибровки тепловых расцепителей 30 градусов.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика