Автор: | Milana [ 06 сен 2011, 19:41 ] |
Заголовок сообщения: | Ток срабатывания автоматического выключателя |
Подскажите пожалуйста, если, к примеру, автомат на 16А, то при каком значении тока он сработает? Или какой допуск гарантирует завод-изготовитель? |
Автор: | k-igor [ 07 сен 2011, 06:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ток срабатывания автоматического выключателя |
Milana писал(а): Подскажите пожалуйста, если, к примеру, автомат на 16А, то при каком значении тока он сработает? Или какой допуск гарантирует завод-изготовитель? Как правило у автоматического выключателя два расцепителя: тепловой и электромагнитный. Если взять например автоматический выключатель фирмы ИЕК ВА47 на 16А, то завод гарантирует, что он не сработает при длительном токе 1,13In, т.е. в нашем случае получается 18,08А. Если ток будет 1,45In (23,2А) до часа, то автомат должен сработать. При токе 2,55In (40,8А) автомат должен сработать минимум через 1с - максимум через 60с. По поводу электромагнитного расцепителя нужно смотреть конкретную характеристику по графику. |
Автор: | Сергей [ 07 сен 2011, 06:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ток срабатывания автоматического выключателя |
Milana писал(а): Подскажите пожалуйста, если, к примеру, автомат на 16А, то при каком значении тока он сработает? Или какой допуск гарантирует завод-изготовитель? На каждый автоматический выключатель приводится время-токовая характеристика, в зависимости от типа кривой выключателя, по ней Вы сможете определить и время срабатывания выключателя. |
Автор: | Proektant [ 07 сен 2011, 17:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ток срабатывания автоматического выключателя |
Ток срабатывания или ток неотключения зависит от параллельно находящихся других автоматов и температуры окружающей среды. Так для автомата серии ВА: I=1.13*Кn*Kt Kn- коэффициент, учитывающий количество параллельно размещенных выключателей (определяется по графику). Kt- коэффициент, учитывающий температуру окружающего воздуха (определяется по графику). |
Автор: | Сергей [ 08 сен 2011, 15:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ток срабатывания автоматического выключателя |
Мало определить ток срабатывания, нужно знать время отключения и проверить на соответствие таблице 1.7.1 ПУЭ |
Автор: | Electric [ 02 апр 2012, 12:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ток срабатывания автоматического выключателя |
Milana писал(а): Подскажите пожалуйста, если, к примеру, автомат на 16А, то при каком значении тока он сработает? Или какой допуск гарантирует завод-изготовитель? Ток срабатывания автомата зависит еще от окружающей среды. Прилагают таблицу зависимости номинального тока выключателей от температуры окружающей среды. Стоит заметить, что контрольная температура калибровки тепловых расцепителей 30 градусов. |