Заголовок сообщения: Re: Ток срабатывания автоматического выключателя
Добавлено: 07 сен 2011, 06:06
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5635 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:367 раз.
Milana писал(а):
Подскажите пожалуйста, если, к примеру, автомат на 16А, то при каком значении тока он сработает? Или какой допуск гарантирует завод-изготовитель?
Как правило у автоматического выключателя два расцепителя: тепловой и электромагнитный. Если взять например автоматический выключатель фирмы ИЕК ВА47 на 16А, то завод гарантирует, что он не сработает при длительном токе 1,13In, т.е. в нашем случае получается 18,08А. Если ток будет 1,45In (23,2А) до часа, то автомат должен сработать. При токе 2,55In (40,8А) автомат должен сработать минимум через 1с - максимум через 60с. По поводу электромагнитного расцепителя нужно смотреть конкретную характеристику по графику.
Заголовок сообщения: Re: Ток срабатывания автоматического выключателя
Добавлено: 07 сен 2011, 06:24
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Milana писал(а):
Подскажите пожалуйста, если, к примеру, автомат на 16А, то при каком значении тока он сработает? Или какой допуск гарантирует завод-изготовитель?
На каждый автоматический выключатель приводится время-токовая характеристика, в зависимости от типа кривой выключателя, по ней Вы сможете определить и время срабатывания выключателя.
Заголовок сообщения: Re: Ток срабатывания автоматического выключателя
Добавлено: 07 сен 2011, 17:44
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Ток срабатывания или ток неотключения зависит от параллельно находящихся других автоматов и температуры окружающей среды. Так для автомата серии ВА: I=1.13*Кn*Kt Kn- коэффициент, учитывающий количество параллельно размещенных выключателей (определяется по графику). Kt- коэффициент, учитывающий температуру окружающего воздуха (определяется по графику).
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Ток срабатывания автоматического выключателя
Добавлено: 02 апр 2012, 12:57
Зарегистрирован: 17 апр 2011, 11:25 Сообщений: 32 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Milana писал(а):
Подскажите пожалуйста, если, к примеру, автомат на 16А, то при каком значении тока он сработает? Или какой допуск гарантирует завод-изготовитель?
Ток срабатывания автомата зависит еще от окружающей среды. Прилагают таблицу зависимости номинального тока выключателей от температуры окружающей среды. Стоит заметить, что контрольная температура калибровки тепловых расцепителей 30 градусов.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения