Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 10:13

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Рубильник с предохранителем или автоматический выключатель?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 20:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Защита кабельной сети: рубильник с предохранителем или автоматический выключатель?
Автоматический выключатель, установленный в РУНН защищает только кабельные линии. Встает вопрос: а надо ли для защиты кабельных линий применять дорогостоящие автоматические выключатели? Насколько это целесообразно и экономически оправдано?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Рубильник с предохранителем или автоматический выключате
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 20:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Использование предохранителей с плавкими вставками, имеющие ряд преимуществ перед автоматами (по предельной коммутационной способности, времени отключения), но требующие замены при перегорании плавкой вставки, что неудобно при эксплуатации. Да, автоматический выключатель удобнее в обслуживании, но в отличие от плавких вставок, не исключена вероятность «залипания» контактов или других скрытых повреждений, которые невозможно визуально определить, следствие чего - перегрузка или короткое замыкание, при этом может выйти из строя дорогостоящее оборудование, возникнуть пожар, и главное - могут пострадать люди. Последствия отсутствия реальной возможности контролировать исправность автоматических выключателей могут быть слишком серьезными, что бы принимать во внимание неудобства, связанные с использованием плавких вставок. Если же при выборе устройства защиты на первое место будет поставлен критерий безопасности, то лучшим решением будет использование плавких вставок.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рубильник с предохранителем или автоматический выключате
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 20:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Защита отводящих линий с помощью системы, состоящей из основного рубильника и плавких вставок, обеспечивая необходимую защиту электрических цепей, значительно дешевле, но при эксплуатации создает ряд неудобств, среди которых необходимость иметь запас плавких вставок и неудовлетворительная защита обслуживающего персонала при регламентных или ремонтных работах.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рубильник с предохранителем или автоматический выключате
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 20:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:18
Сообщений: 32
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Современным устройством, сочетающим функции предохранителя и выключателя
нагрузки, и обеспечивающие необходимый уровень безопасности, являются рубильники с функцией защиты серии RBK и ARS производства ЗАО «АПАТОР-ЭЛЕКТРО». В отличие от автоматического выключателя рубильники с функцией защиты имеют видимый разъемный контакт плавкой вставки с цепью питания и нагрузки, что обеспечивает безопасность персонала при обслуживании.
Рубильник с функцией защиты, обладая невысокой стоимостью, сочетает в себе
преимущества вышеперечисленных способов защиты электрических цепей. В качестве предохранителей могут использоваться плавкие вставки серии ППН Кореневского завода НВА или другие, включая токоограничивающие предохранители.
Использование аппаратов ARS и RBK позволяет максимально упростить РУНН с
точки зрения использования металлоконструкций, расположения питающих и соединяющих кабелей, а так же позволяет сделать сборку минимальных габаритов при максимальном количестве отводящих линий. Кроме того, значительно упрощается монтаж, который сводится к фиксации аппаратов ARS с помощью трех болтов на токоведущие шины, а при наличии изолированного ключа возможно производить монтаж-демонтаж аппаратов без снятия напряжения в распредустройстве. Так как степень защиты со стороны передней панели у рубильников RBK и ARS IP20 - отпадает необходимость дополнительной защиты токоведущих элементов и контактов, что также удешевляет конструкцию шкафа.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рубильник с предохранителем или автоматический выключате
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 20:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 мар 2011, 18:14
Сообщений: 36
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Безусловно, прежде чем заменить автоматические выключатели на рубильники с
функцией защиты стоит учитывать специфику защищаемой цепи, как со стороны
нагрузки, так и со стороны питания.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рубильник с предохранителем или автоматический выключате
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 07:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 дек 2011, 07:35
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Roman писал(а):
Безусловно, прежде чем заменить автоматические выключатели на рубильники с
функцией защиты стоит учитывать специфику защищаемой цепи, как со стороны
нагрузки, так и со стороны питания.

Если будете менять всё это, могу посоветовать где достать хороший автоматические выключатели, рубильники и комплектующее к ним.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рубильник с предохранителем или автоматический выключате
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 16:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 фев 2013, 16:29
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток! В описанной вами ситуации я бы предпочел использовать автоматические выключатели legrand. Фирма очень хорошая и проблем у вас не будет. У самого стоят такие и скажу вам их покупку и установку считаю рациональной. Решать конечно вам, но я советую их.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Рубильник с предохранителем или автоматический выключате
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 15:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31
Сообщений: 60
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Если кабельная линия запитывает трехфазные двигатели то вы устанавливая рубильник с предохранителями подвергаете их опасности. Перед двигателями конечно ставится еще защита но не всегда она срабатывает при неполнофазном режиме( когда сгорает один предохранитель) а если двигатель Киловатт 100 или больше, риск конечно благородное дело.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика