Заголовок сообщения: Рубильник с предохранителем или автоматический выключатель?
Добавлено: 23 апр 2011, 20:06
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37 Сообщений: 102 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Защита кабельной сети: рубильник с предохранителем или автоматический выключатель? Автоматический выключатель, установленный в РУНН защищает только кабельные линии. Встает вопрос: а надо ли для защиты кабельных линий применять дорогостоящие автоматические выключатели? Насколько это целесообразно и экономически оправдано?
Заголовок сообщения: Re: Рубильник с предохранителем или автоматический выключате
Добавлено: 23 апр 2011, 20:13
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Использование предохранителей с плавкими вставками, имеющие ряд преимуществ перед автоматами (по предельной коммутационной способности, времени отключения), но требующие замены при перегорании плавкой вставки, что неудобно при эксплуатации. Да, автоматический выключатель удобнее в обслуживании, но в отличие от плавких вставок, не исключена вероятность «залипания» контактов или других скрытых повреждений, которые невозможно визуально определить, следствие чего - перегрузка или короткое замыкание, при этом может выйти из строя дорогостоящее оборудование, возникнуть пожар, и главное - могут пострадать люди. Последствия отсутствия реальной возможности контролировать исправность автоматических выключателей могут быть слишком серьезными, что бы принимать во внимание неудобства, связанные с использованием плавких вставок. Если же при выборе устройства защиты на первое место будет поставлен критерий безопасности, то лучшим решением будет использование плавких вставок.
Заголовок сообщения: Re: Рубильник с предохранителем или автоматический выключате
Добавлено: 23 апр 2011, 20:14
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Защита отводящих линий с помощью системы, состоящей из основного рубильника и плавких вставок, обеспечивая необходимую защиту электрических цепей, значительно дешевле, но при эксплуатации создает ряд неудобств, среди которых необходимость иметь запас плавких вставок и неудовлетворительная защита обслуживающего персонала при регламентных или ремонтных работах.
Заголовок сообщения: Re: Рубильник с предохранителем или автоматический выключате
Добавлено: 23 апр 2011, 20:20
Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:18 Сообщений: 32 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Современным устройством, сочетающим функции предохранителя и выключателя нагрузки, и обеспечивающие необходимый уровень безопасности, являются рубильники с функцией защиты серии RBK и ARS производства ЗАО «АПАТОР-ЭЛЕКТРО». В отличие от автоматического выключателя рубильники с функцией защиты имеют видимый разъемный контакт плавкой вставки с цепью питания и нагрузки, что обеспечивает безопасность персонала при обслуживании. Рубильник с функцией защиты, обладая невысокой стоимостью, сочетает в себе преимущества вышеперечисленных способов защиты электрических цепей. В качестве предохранителей могут использоваться плавкие вставки серии ППН Кореневского завода НВА или другие, включая токоограничивающие предохранители. Использование аппаратов ARS и RBK позволяет максимально упростить РУНН с точки зрения использования металлоконструкций, расположения питающих и соединяющих кабелей, а так же позволяет сделать сборку минимальных габаритов при максимальном количестве отводящих линий. Кроме того, значительно упрощается монтаж, который сводится к фиксации аппаратов ARS с помощью трех болтов на токоведущие шины, а при наличии изолированного ключа возможно производить монтаж-демонтаж аппаратов без снятия напряжения в распредустройстве. Так как степень защиты со стороны передней панели у рубильников RBK и ARS IP20 - отпадает необходимость дополнительной защиты токоведущих элементов и контактов, что также удешевляет конструкцию шкафа.
Заголовок сообщения: Re: Рубильник с предохранителем или автоматический выключате
Добавлено: 23 апр 2011, 20:24
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 18:14 Сообщений: 36 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Безусловно, прежде чем заменить автоматические выключатели на рубильники с функцией защиты стоит учитывать специфику защищаемой цепи, как со стороны нагрузки, так и со стороны питания.
Заголовок сообщения: Re: Рубильник с предохранителем или автоматический выключате
Добавлено: 30 дек 2011, 07:38
Зарегистрирован: 30 дек 2011, 07:35 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Roman писал(а):
Безусловно, прежде чем заменить автоматические выключатели на рубильники с функцией защиты стоит учитывать специфику защищаемой цепи, как со стороны нагрузки, так и со стороны питания.
Если будете менять всё это, могу посоветовать где достать хороший автоматические выключатели, рубильники и комплектующее к ним.
Заголовок сообщения: Re: Рубильник с предохранителем или автоматический выключате
Добавлено: 22 фев 2013, 16:32
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 16:29 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток! В описанной вами ситуации я бы предпочел использовать автоматические выключатели legrand. Фирма очень хорошая и проблем у вас не будет. У самого стоят такие и скажу вам их покупку и установку считаю рациональной. Решать конечно вам, но я советую их.
Заголовок сообщения: Re: Рубильник с предохранителем или автоматический выключате
Добавлено: 19 апр 2013, 15:56
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31 Сообщений: 60 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Если кабельная линия запитывает трехфазные двигатели то вы устанавливая рубильник с предохранителями подвергаете их опасности. Перед двигателями конечно ставится еще защита но не всегда она срабатывает при неполнофазном режиме( когда сгорает один предохранитель) а если двигатель Киловатт 100 или больше, риск конечно благородное дело.