Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Расцепитель независимый РН47 http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=149 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | sergey [ 17 апр 2011, 12:36 ] |
Заголовок сообщения: | Расцепитель независимый РН47 |
Когда и как применяют расцепитель независимый РН47? |
Автор: | Proektant [ 17 апр 2011, 12:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расцепитель независимый РН47 |
sergey писал(а): Когда и как применяют расцепитель независимый РН47? Расцепитель независимый РН47 используют для дистанционного отключения автоматического выключателя (серии ВА47). Чаще всего я применяю независимые расцепители для отключения вентиляции при пожаре. |
Автор: | Alex [ 17 апр 2011, 12:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расцепитель независимый РН47 |
sergey писал(а): Когда и как применяют расцепитель независимый РН47? Расцепитель независимый РН47 имеет ширину 1 модуля (18мм). Подключают РН47 согласно схеме. |
Автор: | Andrey [ 03 май 2012, 10:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расцепитель независимый РН47 |
А возможно ли одним сигналом, т.е. одним контактом (кнопкой) управлять двумя независимыми расцепителями? |
Автор: | Сергей [ 04 май 2012, 13:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расцепитель независимый РН47 |
Andrey писал(а): А возможно ли одним сигналом, т.е. одним контактом (кнопкой) управлять двумя независимыми расцепителями? Да хоть тремя! И не обязательно питание катушки НР брать от своего автомата. А НР нескольких автоматов, для их отключения, нужно включить параллельно. |
Автор: | Сергей [ 05 май 2012, 17:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расцепитель независимый РН47 |
Что касается применения независимого расцепителя, то это - либо при отсутствии устройства управления в силовой цепи, например пускателя, как уже было отмечено выше - для отключения вентиляторов при пожаре, - либо в тех случаях, когда чувствительности аппарата защиты недостаточно, например при удаленных однофазных замыканиях на землю - ток не достигает уставки срабатывания отсечки, а отключать пускателем нельзя. Токи коммутации пускателем указаны в технических характеристиках. При этом используют специальную защиту от ОКЗ с применением одного тороидального трансформатора тока, устанавливаемого на кабель, с подключением ко вторичной обмотке токового реле, или трех ТТ с подключением токового реле на разность токов трех фаз (в нулевой проводник). Контакт токового реле является управляющим для независимого расцепителя. |
Автор: | Andrey [ 06 май 2012, 05:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расцепитель независимый РН47 |
Сергей писал(а): Andrey писал(а): А возможно ли одним сигналом, т.е. одним контактом (кнопкой) управлять двумя независимыми расцепителями? Да хоть тремя! И не обязательно питание катушки НР брать от своего автомата. А НР нескольких автоматов, для их отключения, нужно включить параллельно. Спс. Просто цех большой, у меня два шкафа вентиляции, которые нужно отключить при пожаре, а связисты выделили только один контакт. |
Автор: | k-igor [ 06 май 2012, 09:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расцепитель независимый РН47 |
Andrey писал(а): Спс. Просто цех большой, у меня два шкафа вентиляции, которые нужно отключить при пожаре, а связисты выделили только один контакт. Как вариант, можно подключить один шкаф от второго, тогда при отключение одного, пропадет питание и на втором. |
Автор: | Сергей [ 06 май 2012, 16:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расцепитель независимый РН47 |
k-igor писал(а): Andrey писал(а): Спс. Просто цех большой, у меня два шкафа вентиляции, которые нужно отключить при пожаре, а связисты выделили только один контакт. Как вариант, можно подключить один шкаф от второго, тогда при отключение одного, пропадет питание и на втором. Точно! Так называемый "групповой автомат". Именно его выбрать с НР, а остальные обычные. Таким образом при необходимости в отключении вентиляции отключится один общий автомат. Именно так мы делали для отключения вентиляции в гостинице Восток, что в Стерлитамаке (сейчас называется Гранд-Отель "ВОСТОК" ****) |
Автор: | Andrey [ 07 май 2012, 11:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расцепитель независимый РН47 |
Уважаемые форумчане, подскажите будет ли работать моя схема? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |