Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Расцепитель независимый РН47
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=149
Страница 1 из 2

Автор:  sergey [ 17 апр 2011, 12:36 ]
Заголовок сообщения:  Расцепитель независимый РН47

Когда и как применяют расцепитель независимый РН47?

Автор:  Proektant [ 17 апр 2011, 12:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расцепитель независимый РН47

sergey писал(а):
Когда и как применяют расцепитель независимый РН47?

Расцепитель независимый РН47 используют для дистанционного отключения автоматического выключателя (серии ВА47). Чаще всего я применяю независимые расцепители для отключения вентиляции при пожаре.

Автор:  Alex [ 17 апр 2011, 12:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расцепитель независимый РН47

sergey писал(а):
Когда и как применяют расцепитель независимый РН47?

Расцепитель независимый РН47 имеет ширину 1 модуля (18мм). Подключают РН47 согласно схеме.

Автор:  Andrey [ 03 май 2012, 10:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расцепитель независимый РН47

А возможно ли одним сигналом, т.е. одним контактом (кнопкой) управлять двумя независимыми расцепителями?

Автор:  Сергей [ 04 май 2012, 13:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расцепитель независимый РН47

Andrey писал(а):
А возможно ли одним сигналом, т.е. одним контактом (кнопкой) управлять двумя независимыми расцепителями?

Да хоть тремя! И не обязательно питание катушки НР брать от своего автомата. А НР нескольких автоматов, для их отключения, нужно включить параллельно.

Автор:  Сергей [ 05 май 2012, 17:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расцепитель независимый РН47

Что касается применения независимого расцепителя, то это
- либо при отсутствии устройства управления в силовой цепи, например пускателя, как уже было отмечено выше - для отключения вентиляторов при пожаре,
- либо в тех случаях, когда чувствительности аппарата защиты недостаточно, например при удаленных однофазных замыканиях на землю - ток не достигает уставки срабатывания отсечки, а отключать пускателем нельзя. Токи коммутации пускателем указаны в технических характеристиках. При этом используют специальную защиту от ОКЗ с применением одного тороидального трансформатора тока, устанавливаемого на кабель, с подключением ко вторичной обмотке токового реле, или трех ТТ с подключением токового реле на разность токов трех фаз (в нулевой проводник). Контакт токового реле является управляющим для независимого расцепителя.

Автор:  Andrey [ 06 май 2012, 05:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расцепитель независимый РН47

Сергей писал(а):
Andrey писал(а):
А возможно ли одним сигналом, т.е. одним контактом (кнопкой) управлять двумя независимыми расцепителями?

Да хоть тремя! И не обязательно питание катушки НР брать от своего автомата. А НР нескольких автоматов, для их отключения, нужно включить параллельно.

Спс. Просто цех большой, у меня два шкафа вентиляции, которые нужно отключить при пожаре, а связисты выделили только один контакт.

Автор:  k-igor [ 06 май 2012, 09:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расцепитель независимый РН47

Andrey писал(а):
Спс. Просто цех большой, у меня два шкафа вентиляции, которые нужно отключить при пожаре, а связисты выделили только один контакт.

Как вариант, можно подключить один шкаф от второго, тогда при отключение одного, пропадет питание и на втором.

Автор:  Сергей [ 06 май 2012, 16:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расцепитель независимый РН47

k-igor писал(а):
Andrey писал(а):
Спс. Просто цех большой, у меня два шкафа вентиляции, которые нужно отключить при пожаре, а связисты выделили только один контакт.

Как вариант, можно подключить один шкаф от второго, тогда при отключение одного, пропадет питание и на втором.

Точно! Так называемый "групповой автомат". Именно его выбрать с НР, а остальные обычные. Таким образом при необходимости в отключении вентиляции отключится один общий автомат. Именно так мы делали для отключения вентиляции в гостинице Восток, что в Стерлитамаке (сейчас называется Гранд-Отель "ВОСТОК" ****)

Автор:  Andrey [ 07 май 2012, 11:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расцепитель независимый РН47

Уважаемые форумчане, подскажите будет ли работать моя схема?

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/