Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Расцепитель независимый РН47
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 12:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2011, 18:24
Сообщений: 40
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Когда и как применяют расцепитель независимый РН47?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расцепитель независимый РН47
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 12:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
sergey писал(а):
Когда и как применяют расцепитель независимый РН47?

Расцепитель независимый РН47 используют для дистанционного отключения автоматического выключателя (серии ВА47). Чаще всего я применяю независимые расцепители для отключения вентиляции при пожаре.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расцепитель независимый РН47
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 12:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
sergey писал(а):
Когда и как применяют расцепитель независимый РН47?

Расцепитель независимый РН47 имеет ширину 1 модуля (18мм). Подключают РН47 согласно схеме.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расцепитель независимый РН47
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 10:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29
Сообщений: 66
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
А возможно ли одним сигналом, т.е. одним контактом (кнопкой) управлять двумя независимыми расцепителями?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расцепитель независимый РН47
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 13:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Andrey писал(а):
А возможно ли одним сигналом, т.е. одним контактом (кнопкой) управлять двумя независимыми расцепителями?

Да хоть тремя! И не обязательно питание катушки НР брать от своего автомата. А НР нескольких автоматов, для их отключения, нужно включить параллельно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расцепитель независимый РН47
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 17:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Что касается применения независимого расцепителя, то это
- либо при отсутствии устройства управления в силовой цепи, например пускателя, как уже было отмечено выше - для отключения вентиляторов при пожаре,
- либо в тех случаях, когда чувствительности аппарата защиты недостаточно, например при удаленных однофазных замыканиях на землю - ток не достигает уставки срабатывания отсечки, а отключать пускателем нельзя. Токи коммутации пускателем указаны в технических характеристиках. При этом используют специальную защиту от ОКЗ с применением одного тороидального трансформатора тока, устанавливаемого на кабель, с подключением ко вторичной обмотке токового реле, или трех ТТ с подключением токового реле на разность токов трех фаз (в нулевой проводник). Контакт токового реле является управляющим для независимого расцепителя.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расцепитель независимый РН47
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 05:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29
Сообщений: 66
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Сергей писал(а):
Andrey писал(а):
А возможно ли одним сигналом, т.е. одним контактом (кнопкой) управлять двумя независимыми расцепителями?

Да хоть тремя! И не обязательно питание катушки НР брать от своего автомата. А НР нескольких автоматов, для их отключения, нужно включить параллельно.

Спс. Просто цех большой, у меня два шкафа вентиляции, которые нужно отключить при пожаре, а связисты выделили только один контакт.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расцепитель независимый РН47
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 09:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Andrey писал(а):
Спс. Просто цех большой, у меня два шкафа вентиляции, которые нужно отключить при пожаре, а связисты выделили только один контакт.

Как вариант, можно подключить один шкаф от второго, тогда при отключение одного, пропадет питание и на втором.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расцепитель независимый РН47
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 16:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Andrey писал(а):
Спс. Просто цех большой, у меня два шкафа вентиляции, которые нужно отключить при пожаре, а связисты выделили только один контакт.

Как вариант, можно подключить один шкаф от второго, тогда при отключение одного, пропадет питание и на втором.

Точно! Так называемый "групповой автомат". Именно его выбрать с НР, а остальные обычные. Таким образом при необходимости в отключении вентиляции отключится один общий автомат. Именно так мы делали для отключения вентиляции в гостинице Восток, что в Стерлитамаке (сейчас называется Гранд-Отель "ВОСТОК" ****)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расцепитель независимый РН47
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 11:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29
Сообщений: 66
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Уважаемые форумчане, подскажите будет ли работать моя схема?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика