 Заголовок сообщения: Расцепитель независимый РН47
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 12:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2011, 18:24
Сообщений: 40
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Когда и как применяют расцепитель независимый РН47?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расцепитель независимый РН47
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 12:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
sergey писал(а):
Когда и как применяют расцепитель независимый РН47?

Расцепитель независимый РН47 используют для дистанционного отключения автоматического выключателя (серии ВА47). Чаще всего я применяю независимые расцепители для отключения вентиляции при пожаре.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расцепитель независимый РН47
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 12:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
sergey писал(а):
Когда и как применяют расцепитель независимый РН47?

Расцепитель независимый РН47 имеет ширину 1 модуля (18мм). Подключают РН47 согласно схеме.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расцепитель независимый РН47
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 10:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29
Сообщений: 66
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
А возможно ли одним сигналом, т.е. одним контактом (кнопкой) управлять двумя независимыми расцепителями?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расцепитель независимый РН47
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 13:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Andrey писал(а):
А возможно ли одним сигналом, т.е. одним контактом (кнопкой) управлять двумя независимыми расцепителями?

Да хоть тремя! И не обязательно питание катушки НР брать от своего автомата. А НР нескольких автоматов, для их отключения, нужно включить параллельно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расцепитель независимый РН47
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 17:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Что касается применения независимого расцепителя, то это
- либо при отсутствии устройства управления в силовой цепи, например пускателя, как уже было отмечено выше - для отключения вентиляторов при пожаре,
- либо в тех случаях, когда чувствительности аппарата защиты недостаточно, например при удаленных однофазных замыканиях на землю - ток не достигает уставки срабатывания отсечки, а отключать пускателем нельзя. Токи коммутации пускателем указаны в технических характеристиках. При этом используют специальную защиту от ОКЗ с применением одного тороидального трансформатора тока, устанавливаемого на кабель, с подключением ко вторичной обмотке токового реле, или трех ТТ с подключением токового реле на разность токов трех фаз (в нулевой проводник). Контакт токового реле является управляющим для независимого расцепителя.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расцепитель независимый РН47
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 05:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29
Сообщений: 66
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Сергей писал(а):
Andrey писал(а):
А возможно ли одним сигналом, т.е. одним контактом (кнопкой) управлять двумя независимыми расцепителями?

Да хоть тремя! И не обязательно питание катушки НР брать от своего автомата. А НР нескольких автоматов, для их отключения, нужно включить параллельно.

Спс. Просто цех большой, у меня два шкафа вентиляции, которые нужно отключить при пожаре, а связисты выделили только один контакт.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расцепитель независимый РН47
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 09:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Andrey писал(а):
Спс. Просто цех большой, у меня два шкафа вентиляции, которые нужно отключить при пожаре, а связисты выделили только один контакт.

Как вариант, можно подключить один шкаф от второго, тогда при отключение одного, пропадет питание и на втором.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расцепитель независимый РН47
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 16:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Andrey писал(а):
Спс. Просто цех большой, у меня два шкафа вентиляции, которые нужно отключить при пожаре, а связисты выделили только один контакт.

Как вариант, можно подключить один шкаф от второго, тогда при отключение одного, пропадет питание и на втором.

Точно! Так называемый "групповой автомат". Именно его выбрать с НР, а остальные обычные. Таким образом при необходимости в отключении вентиляции отключится один общий автомат. Именно так мы делали для отключения вентиляции в гостинице Восток, что в Стерлитамаке (сейчас называется Гранд-Отель "ВОСТОК" ****)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расцепитель независимый РН47
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 11:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29
Сообщений: 66
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Уважаемые форумчане, подскажите будет ли работать моя схема?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика