Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Использование РММ47 (расцепитель мин./макс. напряжения)
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=148
Страница 1 из 1

Автор:  Electric [ 17 апр 2011, 11:38 ]
Заголовок сообщения:  Использование РММ47 (расцепитель мин./макс. напряжения)

Когда используют расцепитель минимального/максимального напряжения?

Автор:  k-igor [ 17 апр 2011, 11:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Использование РММ47 (расцепитель мин./макс. напряжения)

Electric писал(а):
Когда используют расцепитель минимального/максимального напряжения?

Расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47 используют для защиты электрооборудования при снижении или повышении напряжения до недопустимого значения.
Существует еще расцепитель минимального напряжения РМ47, который срабатывает при недопустимом низком напряжении.
Напряжение срабатывания РММ47: 165+/-10 ; 265+/-10.
Напряжение срабатывания РМ47: 165+/-5.

Автор:  Electric [ 17 апр 2011, 11:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Использование РММ47 (расцепитель мин./макс. напряжения)

Как подключить расцепитель минимального/максимального напряжения и с какими автоматическими выключателями он совместим?

Автор:  Roman [ 17 апр 2011, 12:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Использование РММ47 (расцепитель мин./макс. напряжения)

Electric писал(а):
Как подключить расцепитель минимального/максимального напряжения и с какими автоматическими выключателями он совместим?

У каждого производителя свои дополнительные устройства к автоматическим выключателям. Если взять РММ47 фирмы IEK, то их можно установить на 1-полюсные, 2-полюсные, 3-полюсные ВА47-29, ВА47-29М, ВА47-100.