Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 23:24

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Отключающий аппарат
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 17:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
В каком случае возле двигателя необходимо устанавливать отключающий аппарат?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Отключающий аппарат
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 18:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
vlad писал(а):
В каком случае возле двигателя необходимо устанавливать отключающий аппарат?

Согласно ПУЭ, если имеется дистанционный или автоматический пуск механизма, вблизи его должен устанавливаться аппарат аварийоного отключения, который при необходимости исключит возможность запуска двигателя.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отключающий аппарат
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 18:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Следует также отметить, что есть случаи когда установка аппарата аварийного отключения не требуется:
1 если механизм расположен в пределах видимости с места управления;
2 доступ к механизму возможен только квалифицированному обслуживающему персоналу (например, вентиляторы, которые установлены на крышах, вентиляторы и насосы, установлены в отдельных помещениях;
3 конструктивное исполнение которых исключает возможность случайного прикосновения к движущимся и вращающимся частям; около этих механизмов должно предусматриваться вывешивание плакатов, предупреждающих о возможности дистанционного или автоматического пуска;
4 если у механизма (двигателя) имеется аппарат местного управления с фиксацией команды на отключение.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отключающий аппарат
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 18:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
А вообще целесообразность установки аппаратов местного управления (пуск, останов) вблизи дистанционно или автоматически управляемых различных механизмов должна определяться на стадии проектирования в зависимости от требований технологии, техники безопасности и организации управления данной установкой.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика