В каком случае возле двигателя необходимо устанавливать отключающий аппарат?

Автор:  k-igor [ 07 мар 2011, 18:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Отключающий аппарат

vlad писал(а):
В каком случае возле двигателя необходимо устанавливать отключающий аппарат?

Согласно ПУЭ, если имеется дистанционный или автоматический пуск механизма, вблизи его должен устанавливаться аппарат аварийоного отключения, который при необходимости исключит возможность запуска двигателя.

Автор:  Proektant [ 07 мар 2011, 18:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Отключающий аппарат

Следует также отметить, что есть случаи когда установка аппарата аварийного отключения не требуется:
1 если механизм расположен в пределах видимости с места управления;
2 доступ к механизму возможен только квалифицированному обслуживающему персоналу (например, вентиляторы, которые установлены на крышах, вентиляторы и насосы, установлены в отдельных помещениях;
3 конструктивное исполнение которых исключает возможность случайного прикосновения к движущимся и вращающимся частям; около этих механизмов должно предусматриваться вывешивание плакатов, предупреждающих о возможности дистанционного или автоматического пуска;
4 если у механизма (двигателя) имеется аппарат местного управления с фиксацией команды на отключение.

Автор:  k-igor [ 07 мар 2011, 18:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Отключающий аппарат

А вообще целесообразность установки аппаратов местного управления (пуск, останов) вблизи дистанционно или автоматически управляемых различных механизмов должна определяться на стадии проектирования в зависимости от требований технологии, техники безопасности и организации управления данной установкой.