 Заголовок сообщения: Отключающий аппарат
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 17:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
В каком случае возле двигателя необходимо устанавливать отключающий аппарат?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отключающий аппарат
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 18:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 3893
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 200 раз.
vlad писал(а):
В каком случае возле двигателя необходимо устанавливать отключающий аппарат?

Согласно ПУЭ, если имеется дистанционный или автоматический пуск механизма, вблизи его должен устанавливаться аппарат аварийоного отключения, который при необходимости исключит возможность запуска двигателя.

_________________
Программы для проектировщика


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отключающий аппарат
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 18:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Следует также отметить, что есть случаи когда установка аппарата аварийного отключения не требуется:
1 если механизм расположен в пределах видимости с места управления;
2 доступ к механизму возможен только квалифицированному обслуживающему персоналу (например, вентиляторы, которые установлены на крышах, вентиляторы и насосы, установлены в отдельных помещениях;
3 конструктивное исполнение которых исключает возможность случайного прикосновения к движущимся и вращающимся частям; около этих механизмов должно предусматриваться вывешивание плакатов, предупреждающих о возможности дистанционного или автоматического пуска;
4 если у механизма (двигателя) имеется аппарат местного управления с фиксацией команды на отключение.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отключающий аппарат
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 18:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 3893
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 200 раз.
А вообще целесообразность установки аппаратов местного управления (пуск, останов) вблизи дистанционно или автоматически управляемых различных механизмов должна определяться на стадии проектирования в зависимости от требований технологии, техники безопасности и организации управления данной установкой.

_________________
Программы для проектировщика


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика