Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
vlad писал(а):
В каком случае возле двигателя необходимо устанавливать отключающий аппарат?
Согласно ПУЭ, если имеется дистанционный или автоматический пуск механизма, вблизи его должен устанавливаться аппарат аварийоного отключения, который при необходимости исключит возможность запуска двигателя.
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Следует также отметить, что есть случаи когда установка аппарата аварийного отключения не требуется: 1 если механизм расположен в пределах видимости с места управления; 2 доступ к механизму возможен только квалифицированному обслуживающему персоналу (например, вентиляторы, которые установлены на крышах, вентиляторы и насосы, установлены в отдельных помещениях; 3 конструктивное исполнение которых исключает возможность случайного прикосновения к движущимся и вращающимся частям; около этих механизмов должно предусматриваться вывешивание плакатов, предупреждающих о возможности дистанционного или автоматического пуска; 4 если у механизма (двигателя) имеется аппарат местного управления с фиксацией команды на отключение.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
А вообще целесообразность установки аппаратов местного управления (пуск, останов) вблизи дистанционно или автоматически управляемых различных механизмов должна определяться на стадии проектирования в зависимости от требований технологии, техники безопасности и организации управления данной установкой.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения