 Заголовок сообщения: Автоматический переключатель фаз 120 вольт
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 19:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2023, 19:32
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Хочу установить автоматический переключатель фаз, вместо ручного, остановил свой выбор на DigiTOP PS-63A у него нижний порог переключения 120 вольт, ниже не нашёл, но у меня на дом установлен мощный однофазный стабилизатор который стабилизирует от 90 вольт, посоветуйте пожалуйста как быть? может есть автоматический переключатель фаз у которого нижний порог хотя бы 100 вольт? или можно собрать из нескольких приборов реле выбора фаз?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический переключатель фаз 120 вольт
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 07:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Atashka-56 писал(а):
Здравствуйте. Хочу установить автоматический переключатель фаз, вместо ручного, остановил свой выбор на DigiTOP PS-63A у него нижний порог переключения 120 вольт, ниже не нашёл, но у меня на дом установлен мощный однофазный стабилизатор который стабилизирует от 90 вольт, посоветуйте пожалуйста как быть? может есть автоматический переключатель фаз у которого нижний порог хотя бы 100 вольт? или можно собрать из нескольких приборов реле выбора фаз?

У других 150В видел, поэтому 120В это еще нормально))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический переключатель фаз 120 вольт
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 12:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2023, 19:32
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
У других 150В видел, поэтому 120В это еще нормально))

Я ещё находил 120В от другой фирмы и 140В от белорусской фирмы, но все они тупо выключаются если напряжение ниже этих порогов, в идеале я бы хотел чтоб работало как с ручным переключателем фаз, будет работать даже если там 1В


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический переключатель фаз 120 вольт
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 12:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Atashka-56 писал(а):
k-igor писал(а):
У других 150В видел, поэтому 120В это еще нормально))

Я ещё находил 120В от другой фирмы и 140В от белорусской фирмы, но все они тупо выключаются если напряжение ниже этих порогов, в идеале я бы хотел чтоб работало как с ручным переключателем фаз, будет работать даже если там 1В

Если у вас будет такое напряжение, то скорее всего автомат вводной сработает, т.к. увеличится ток.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический переключатель фаз 120 вольт
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 17:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2023, 19:32
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Где-то читал что можно реле контроля напряжения поставить, а не выбора и оно уже через контактор будет перекидывать на другую фазу, и диапазоны напряжений от 100В (то что мне нужно), но как именно это сделать подробностей не нашёл, может кто подскажет или делал такое?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический переключатель фаз 120 вольт
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 18:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Atashka-56 писал(а):
Где-то читал что можно реле контроля напряжения поставить, а не выбора и оно уже через контактор будет перекидывать на другую фазу, и диапазоны напряжений от 100В (то что мне нужно), но как именно это сделать подробностей не нашёл, может кто подскажет или делал такое?

Решение сомнительное, т.к. катушка контактора вряд ли сработает при низком напряжении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика