Заголовок сообщения: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключателю
Добавлено: 10 янв 2021, 10:34
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 10:32 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Допускается ли возможность подключения однофазных приемников (розеток) на трехфазный автоматический выключатель (АВДТ на 16 А, 30 мА)? Пример: Помещение, три розетки для 1ф фена на 2,2 кВт каждая и три розетки для 1ф переносного оборудования на 0,2 кВт каждая, можно ли подключить по 2 розетки (фен и переносное 2,2+0,2=2,4 кВт, суммарно I~11 А) на каждую фазу? Т.е в помещение заходит пятижильный провод и по две розетки отпайка трехжильным на каждую фазу, допускается ли такое? Или все же сделать вход трех групп от отдельных 1ф выключателей?
Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат
Добавлено: 10 янв 2021, 11:03
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Fee1in писал(а):
Допускается ли возможность подключения однофазных приемников (розеток) на трехфазный автоматический выключатель (АВДТ на 16 А, 30 мА)? Пример: Помещение, три розетки для 1ф фена на 2,2 кВт каждая и три розетки для 1ф переносного оборудования на 0,2 кВт каждая, можно ли подключить по 2 розетки (фен и переносное 2,2+0,2=2,4 кВт, суммарно I~11 А) на каждую фазу? Т.е в помещение заходит пятижильный провод и по две розетки отпайка трехжильным на каждую фазу, допускается ли такое? Или все же сделать вход трех групп от отдельных 1ф выключателей?
Нет. Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата.
Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат
Добавлено: 10 янв 2021, 12:48
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 10:32 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Нет. Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата.
А можете объяснить? Почему нельзя выбрать трехфазный диф.автомат? т.е вошли в помещение 5х2,5 и в распред коробке ответвились к каждой розетке отдельной фазой 3х2,5?
Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат
Добавлено: 10 янв 2021, 14:03
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Fee1in писал(а):
k-igor писал(а):
Нет. Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата.
А можете объяснить? Почему нельзя выбрать трехфазный диф.автомат? т.е вошли в помещение 5х2,5 и в распред коробке ответвились к каждой розетке отдельной фазой 3х2,5?
Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат
Добавлено: 11 янв 2021, 05:43
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Fee1in писал(а):
k-igor писал(а):
Нет. Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата.
А можете объяснить? Почему нельзя выбрать трехфазный диф.автомат? т.е вошли в помещение 5х2,5 и в распред коробке ответвились к каждой розетке отдельной фазой 3х2,5?
Выбрать можно, но корректной работы не будет, постоянные ложные срабатывания. Разберитесь в принципе работы УЗО, подумайте о вероятности одновременной работы всех трёх фаз и сами всё поймёте
Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат
Добавлено: 11 янв 2021, 05:46
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
k-igor писал(а):
Fee1in писал(а):
Допускается ли возможность подключения однофазных приемников (розеток) на трехфазный автоматический выключатель (АВДТ на 16 А, 30 мА)? Пример: Помещение, три розетки для 1ф фена на 2,2 кВт каждая и три розетки для 1ф переносного оборудования на 0,2 кВт каждая, можно ли подключить по 2 розетки (фен и переносное 2,2+0,2=2,4 кВт, суммарно I~11 А) на каждую фазу? Т.е в помещение заходит пятижильный провод и по две розетки отпайка трехжильным на каждую фазу, допускается ли такое? Или все же сделать вход трех групп от отдельных 1ф выключателей?
Нет. Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата.
Трехфазное УЗО тоже не выход - либо УЗО на 50 А, а от него три однофазных АВ, либо три АВДТ Насколько я помню, УЗО не очень любит перекос фаз, хотя и допускает
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MailRu [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения