Заголовок сообщения: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключателю
Добавлено: 10 янв 2021, 10:34
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 10:32 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Допускается ли возможность подключения однофазных приемников (розеток) на трехфазный автоматический выключатель (АВДТ на 16 А, 30 мА)? Пример: Помещение, три розетки для 1ф фена на 2,2 кВт каждая и три розетки для 1ф переносного оборудования на 0,2 кВт каждая, можно ли подключить по 2 розетки (фен и переносное 2,2+0,2=2,4 кВт, суммарно I~11 А) на каждую фазу? Т.е в помещение заходит пятижильный провод и по две розетки отпайка трехжильным на каждую фазу, допускается ли такое? Или все же сделать вход трех групп от отдельных 1ф выключателей?
Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат
Добавлено: 10 янв 2021, 11:03
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Fee1in писал(а):
Допускается ли возможность подключения однофазных приемников (розеток) на трехфазный автоматический выключатель (АВДТ на 16 А, 30 мА)? Пример: Помещение, три розетки для 1ф фена на 2,2 кВт каждая и три розетки для 1ф переносного оборудования на 0,2 кВт каждая, можно ли подключить по 2 розетки (фен и переносное 2,2+0,2=2,4 кВт, суммарно I~11 А) на каждую фазу? Т.е в помещение заходит пятижильный провод и по две розетки отпайка трехжильным на каждую фазу, допускается ли такое? Или все же сделать вход трех групп от отдельных 1ф выключателей?
Нет. Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата.
Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат
Добавлено: 10 янв 2021, 12:48
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 10:32 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Нет. Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата.
А можете объяснить? Почему нельзя выбрать трехфазный диф.автомат? т.е вошли в помещение 5х2,5 и в распред коробке ответвились к каждой розетке отдельной фазой 3х2,5?
Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат
Добавлено: 10 янв 2021, 14:03
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Fee1in писал(а):
k-igor писал(а):
Нет. Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата.
А можете объяснить? Почему нельзя выбрать трехфазный диф.автомат? т.е вошли в помещение 5х2,5 и в распред коробке ответвились к каждой розетке отдельной фазой 3х2,5?
Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат
Добавлено: 11 янв 2021, 05:43
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Fee1in писал(а):
k-igor писал(а):
Нет. Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата.
А можете объяснить? Почему нельзя выбрать трехфазный диф.автомат? т.е вошли в помещение 5х2,5 и в распред коробке ответвились к каждой розетке отдельной фазой 3х2,5?
Выбрать можно, но корректной работы не будет, постоянные ложные срабатывания. Разберитесь в принципе работы УЗО, подумайте о вероятности одновременной работы всех трёх фаз и сами всё поймёте
Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат
Добавлено: 11 янв 2021, 05:46
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
k-igor писал(а):
Fee1in писал(а):
Допускается ли возможность подключения однофазных приемников (розеток) на трехфазный автоматический выключатель (АВДТ на 16 А, 30 мА)? Пример: Помещение, три розетки для 1ф фена на 2,2 кВт каждая и три розетки для 1ф переносного оборудования на 0,2 кВт каждая, можно ли подключить по 2 розетки (фен и переносное 2,2+0,2=2,4 кВт, суммарно I~11 А) на каждую фазу? Т.е в помещение заходит пятижильный провод и по две розетки отпайка трехжильным на каждую фазу, допускается ли такое? Или все же сделать вход трех групп от отдельных 1ф выключателей?
Нет. Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата.
Трехфазное УЗО тоже не выход - либо УЗО на 50 А, а от него три однофазных АВ, либо три АВДТ Насколько я помню, УЗО не очень любит перекос фаз, хотя и допускает
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения