Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 19 мар 2024, 02:50

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Выбор автомата
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 09:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 май 2020, 04:45
Сообщений: 10
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте поступила замечание что РУ-3 автоматический выключатель на номинал 125А, при этом сумма номиналов отходящих АВ 238А. И вот непонятно как быть может кто нибудь объяснить как необходимо.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 10:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Я так понимаю речь идет об вводном аппарате.
У вас установлен рубильник (ВР) а не автомат. Данный аппарат выбирается по расчетному тока щитка или РУ, а не по сумме номинальных токов отходящих аппаратов. Формально у вас все правильно, но ваш рубильник будет работать на пределе и есть большая вероятность, что он со временем сгорит. У меня такое было.
В данном случае нужно взять ВР на 250А. Вышестоящий защитный аппарат на 125А?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 10:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 май 2020, 04:45
Сообщений: 10
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
автомат на 125


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 10:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kapustenko писал(а):
автомат на 125

А у какого производителя вы нашли ВР32-31 на 125А? Я знаю, что есть 100, 250, 400, 630А ... но 125А не видел.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 08:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Игорь правильно заметил. ВР32-31 на 125А маловавато. ВР вообще лучше с запасом ставить. На них монтажники жалуются. Так как горят.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 18:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 фев 2021, 13:38
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
спасибо за совет


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 