 Заголовок сообщения: Вопрос по компоновке квартирного электрощитка
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 15:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 янв 2018, 15:48
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Если не сложно. выскажите свое мнение по такому варианту домашнего щитка в квартире.
Все на дифавтоматах, стоимость не имеет значение, важна простота и легкость для подключения и дальнейшего понимания пользователем как все устроено.
Вопрос правильно ли выполнено соединение проводами, пример с плитой взят для наглядности

ПС Плита, Стиралка и Посудомойка подключаю проводом сечением 4 кв.мм., розетки - 2,5 кв.мм, свет - 1,5 кв.мм


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Последний раз редактировалось Андрей Кравченко 09 янв 2018, 17:56, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по компоновке квартирного электрощитка
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 16:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Андрей Кравченко писал(а):
Если не сложно. выскажите свое мнение по такому варианту домашнего щитка в квартире.
Все на дифавтоматах, стоимость не имеет значение, важна простота и легкость для подключения и дальнейшего понимания пользователем как все устроено.
Вопрос правильно ли выполнено соединение проводами, пример с плитой взят для наглядности

1 Вводной диф на 300мА лишний.
2 Перед УЗМ лучше поставить коммутационный аппарат - выключатель нагрузки.
3 Дифы на С25 заменить на С16 иначе проводка у вас будет не защищена, по мощности должно хватить. Кроме электроплиты.
4 На электроплиту может даже нужно С32, смотрите мощность вашей плиты.
5 Подключение правильно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по компоновке квартирного электрощитка
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 18:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 янв 2018, 15:48
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо, а если убрать входной диф С50 300 мА, и заменить на коммутацион. аппарат перед УЗМ, может стоит все же добавить после УЗМ противопожарный УЗО на 300 мА?

Да и забыл написать про провода: Плита, Стиралка и Посудомойка подключаю проводом сечением 4 кв.мм., розетки - 2,5 кв.мм, свет - 1,5 кв.мм

в таком случае годная защита на 25А, 16А и 10А?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по компоновке квартирного электрощитка
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 19:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Андрей Кравченко писал(а):
Спасибо, а если убрать входной диф С50 300 мА, и заменить на коммутацион. аппарат перед УЗМ, может стоит все же добавить после УЗМ противопожарный УЗО на 300 мА?

Да и забыл написать про провода: Плита, Стиралка и Посудомойка подключаю проводом сечением 4 кв.мм., розетки - 2,5 кв.мм, свет - 1,5 кв.мм

в таком случае годная защита на 25А, 16А и 10А?

У вас на всех группах стоят дифы на 30мА, поэтому в противопожарном УЗО смысл теряется. Лучше за эти деньги купите УЗИП.
10А - сечение 1,5.
16А - сечение 2,5.
25А - сечение 4.
Обычно стиральная машина около 2кВт - кабеля 3х2,5 достаточно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по компоновке квартирного электрощитка
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 08:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
По вашей теме: Оптимальная схема квартирного электрощита

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 