Заголовок сообщения: Вопрос по компоновке квартирного электрощитка
Добавлено: 09 янв 2018, 15:54
Зарегистрирован: 09 янв 2018, 15:48 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Если не сложно. выскажите свое мнение по такому варианту домашнего щитка в квартире. Все на дифавтоматах, стоимость не имеет значение, важна простота и легкость для подключения и дальнейшего понимания пользователем как все устроено. Вопрос правильно ли выполнено соединение проводами, пример с плитой взят для наглядности
ПС Плита, Стиралка и Посудомойка подключаю проводом сечением 4 кв.мм., розетки - 2,5 кв.мм, свет - 1,5 кв.мм
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Андрей Кравченко 09 янв 2018, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по компоновке квартирного электрощитка
Добавлено: 09 янв 2018, 16:39
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Андрей Кравченко писал(а):
Если не сложно. выскажите свое мнение по такому варианту домашнего щитка в квартире. Все на дифавтоматах, стоимость не имеет значение, важна простота и легкость для подключения и дальнейшего понимания пользователем как все устроено. Вопрос правильно ли выполнено соединение проводами, пример с плитой взят для наглядности
1 Вводной диф на 300мА лишний. 2 Перед УЗМ лучше поставить коммутационный аппарат - выключатель нагрузки. 3 Дифы на С25 заменить на С16 иначе проводка у вас будет не защищена, по мощности должно хватить. Кроме электроплиты. 4 На электроплиту может даже нужно С32, смотрите мощность вашей плиты. 5 Подключение правильно.
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по компоновке квартирного электрощитка
Добавлено: 09 янв 2018, 18:02
Зарегистрирован: 09 янв 2018, 15:48 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо, а если убрать входной диф С50 300 мА, и заменить на коммутацион. аппарат перед УЗМ, может стоит все же добавить после УЗМ противопожарный УЗО на 300 мА?
Да и забыл написать про провода: Плита, Стиралка и Посудомойка подключаю проводом сечением 4 кв.мм., розетки - 2,5 кв.мм, свет - 1,5 кв.мм
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по компоновке квартирного электрощитка
Добавлено: 09 янв 2018, 19:44
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Андрей Кравченко писал(а):
Спасибо, а если убрать входной диф С50 300 мА, и заменить на коммутацион. аппарат перед УЗМ, может стоит все же добавить после УЗМ противопожарный УЗО на 300 мА?
Да и забыл написать про провода: Плита, Стиралка и Посудомойка подключаю проводом сечением 4 кв.мм., розетки - 2,5 кв.мм, свет - 1,5 кв.мм
в таком случае годная защита на 25А, 16А и 10А?
У вас на всех группах стоят дифы на 30мА, поэтому в противопожарном УЗО смысл теряется. Лучше за эти деньги купите УЗИП. 10А - сечение 1,5. 16А - сечение 2,5. 25А - сечение 4. Обычно стиральная машина около 2кВт - кабеля 3х2,5 достаточно.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], MailRu [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения